直流电桥如何测量油浸变压器的直流电阻

如题所述

1.油浸变压器的直流电阻相对较小,需要双臂电桥测量。
2.注意电流极和电压极不能相碰,I+和P+,I-和P-各接一相引线板。如侧AB电阻,A接I+和P+,B接I-和P-:
3.按下充电开关,根据变压器大小,适当充电一段时间,小变压器一般10秒以下;
4.按下检流计按钮“G",调整各电阻档位以及转盘,直至检流计指示为零;
5.度数;
6.先放开“G",再放开充电开关;
7.大容量的变压器,建议用具有大电流恒流源的直阻测试仪测量,用直流电桥测不准;
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-05-11
你要去考技师吧?现在用直流电桥测变压器或发电机的直流电阻很少了。都采用直流电阻速测仪,既简单又快速。
用直流电桥测变压器电阻的方法较繁并且很慢。
1。先在电桥上接好P1
C1

P2
C2,再将P1
C1

P2
C2两组线分别接到变压器被测线圈两端并接牢靠(P1
P2和C1
C2分别为电压和电流的输出线,P1C1和P2C2各为一组)
2。打开电桥上的电源开关;
按下电桥上的充电按钮,1-5分钟后观察电流是否充电合格;
3。选好刻度盘倍率及量程,间隙性的按下测试按钮,边调电阻的调整旋钮边观察检流计上的电流,直到指针指到0位为止。
4。退推出测试按钮,利用倍率刻度盘和旋转刻度盘的值算出变压器线圈电阻的大小。
5。完毕后退出所有按钮,断开电源开关。
6。其它两相的电阻按相同方法测量;
7,比较三次测量的阻值是否一致,误差不大表示合格,误差较大考虑是否分接头没调到位或变压器内部有匝间短路现象。
当然电桥的型号不同测量方法也有所不同,但大同小异。
在使用电桥的时候还有许多注意事项,操作的不好会损坏电桥的。
时间久了,已经早也没用了。说的不够详细,有错误的地方请多多谅解。
第2个回答  2020-03-07
如果是数字显示的直流电阻快速测量仪,你直接测,量程,单双臂都自动的,无中性线的变压器低压侧测量相间,有中性线的变压器测线间。如果是用传统电桥,当被测线圈电阻在10欧姆以上者,用单臂电桥,在十欧姆以下者用双臂电桥,测量高低压侧相间。630千伏安以上的变压器各绕组相互间差别不应大于三相平均值的百分之二,与以前测量结果相比变化也不应大于百分之二。630千伏安以下的,不应大于平均值的百分之四,线间不大于平均值的百分之二。
第3个回答  2020-01-13
将线圈等同于电感隔直通交的原因
不对
欧姆定律就告诉我们了r=u/i
测电阻一般都用直流。再说变压器测试直流电阻是变压器试验项目,预防性试验规定内容。
因为变压器是线圈+铁芯制成的,如果用交流测,测出来的是变压器的阻抗,不是电阻。
所以测变压器各项电阻用直流。