44问答网
所有问题
威纶通的触摸屏连西门子S200的PLC,按钮I-00为什么没用?而M-00做按钮却有用
威纶通的触摸屏连西门子S200的PLC,按钮I-00为什么没用?而M-00做按钮却有用
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-10-15
这个是PLC存储区域的特性,
西门子200
中的I区域是可读的,M区域是可读可写的,我们在触摸屏中放置一个I按钮(输入/赋值)指的是向I区域写值,但是I区域不具备写入的功能,所以没有用,I只能通过外围的电路进行反馈,不能通过软件,通讯等软元件方式进行操作;相反M区域是可读可写的区域,我们在触摸屏中放置一个M按钮的话是可行的,M区域具有可读可写的功能。