供配电课程设计,这个平面图需要多个车间变电所吗?还是只要一个10kv变电所就够了?

如题所述

一个就够用了。有特殊生产情况需要的,可由供电单位再供一路备用,即双电源。追问

那是一个10kv变电所两个变压器供电就够了吗?

第一个和它下面的车间容量很大是否有必要设单独的车间变电所呢?

追答

倒是可以,但投资要比一个

追问

- -

我现在苦恼到底要不要独立的车间变电所

你看题目每个车间的功率因数都给我了,要调整到0.9是每个车间都要调么?

追答

如果一个能满足所有设备的启动,就没必要做两个,若在生产中有不便,就建两个,看当地供电局对此也有说法没。

追问

😰

那还有一个方案就是直接拉10kv电源进线给车间变电所,不要那个10kv总变电所了可以么

怎么判断是否要独立车间变电所

追答

这个要供电局同意,具体容量需要由供电局审批,再详细可咨询当地供电局。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-06-16
一个大容量的就够了追问

问题这边车间容量都很大,得分独立的车间变电所

然后我不懂怎么画主接线图啦,能帮帮?

追答

一个配电室多安装几个变压器不就得了,先计算你全程总功率