应消防要求办公室多大的面积需要设置双开门?

根据消防规定,办公室多少面积可以开单开门,超过多少面积要开双开门呢?

    办公室面积如果超过120平方米时,通常要求设2个门(注意不是双开门)。

    具体的要求在《建筑设计防火规范》的5.1.15条,参考第一款和第二款规定。这个120平方米是指办公室设置在两个安全出口之间或袋形走道的两侧时,在一些特殊情况下,虽然面积未达到120平方,但设置在袋形走道尽端或室内布局不满足疏散距离的要求时,也有可能设置2个以上安全出口(门)。

消防法》第十条,300平方米以下的装修工程消防备案,只有需要办理施工许可证的建设工程,装饰装修,纬创装饰报备仅需要24即可;工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程、设备的安装,以及城镇市政基础设施工程的施工,300平方米以上的装修工程需要消防备案。

第十三条和公安部《建设工程消防监督管理规定》第二十四条规定、装修装饰和与其配套的线路,可以不申请办理施工许可证。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-22
1、办公室面积如果超过120平方米时,通常要求设2个门(注意不是双开门)。
2、具体的要求在《建筑设计防火规范》的5.1.15条,参考第一款和第二款规定。这个120平方米是指办公室设置在两个安全出口之间或袋形走道的两侧时,在一些特殊情况下,虽然面积未达到120平方,但设置在袋形走道尽端或室内布局不满足疏散距离的要求时,也有可能设置2个以上安全出口(门)。
第2个回答  2013-12-17
《建规》
5.3.2 公共建筑内的每个防火分区、一个防火分区内的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个。当符合下列条件之一时,可设一个安全出口或疏散楼梯:
1 除托儿所、幼儿园外,建筑面积小于等于200m2且人数不超过50人的单层公共建筑;
2 除医院、疗养院、老年人建筑及托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所等外,符合表5.3.2规定的2、3层公共建筑。

表5.3.2
公共建筑可设置1个安全出口的条件

耐火等级
最多层数
每层最大建筑面积(m2)
人 数

一、二级
3层
500
第二层和第三层的人数之和不超过100人

三级
3层
200
第二层和第三层的人数之和不超过50人

四级
2层
200
第二层人数不超过30人
5.3.8 公共建筑和通廊式非住宅类居住建筑中各房间疏散门的数量应经计算确定,且不应少于2个,该房间相邻2个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m。当符合下列条件之一时,可设置1个:
1 房间位于2个安全出口之间,且建筑面积小于等于120m2,疏散门的净宽度不小于0.9m;
2 除托儿所、幼儿园、老年人建筑外,房间位于走道尽端,且由房间内任一点到疏散门的直线距离小于等于15.0m、其疏散门的净宽度不小于1.4m;
3 歌舞娱乐放映游艺场所内建筑面积小于等于50m2的房间。
第3个回答  2013-12-17
根据防火分区的要求,可设置相应等级的防火门,至于单开门,子母门,双开门是要根据门的宽度而定,至于宽度应根据室内人员多少等因素而定。
相似回答