44问答网
所有问题
各位师傅:假如钢筋的直锚长度短30cm左右,能不能用机械连接或搭接上一段钢筋?
望师傅们多多指教一些关于钢筋下料的一些问题,最好是一些经验!
举报该问题
推荐答案 2009-12-21
搭接连接不可以!
机械连接视情况而定 不知楼主说的是框架还是剪力墙结构
框架的不行!哪怕是一级接头!
剪力墙的话机械连接必须是一级接头,在《钢筋机械连接通用技术规程》里JGJ 107-2003 中4.接头的应用条文说明里原文“当有必要时,这类接头允许在结构中任何部位使用,切接头百分率可不受限制(有抗震设防要求的框架梁端、柱端箍筋加密区除外)”这里没有说剪力墙结构,根据“无禁止即可为”的原则,我认为 lz那剪力墙结构的话没有问题
其实我问的也是多余,框架结构很少有直锚的啊
小弟不才 大家多交流
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/Y6ZGGZ3DK.html
其他回答
第1个回答 2009-12-21
可以连接,但规范要求一根钢筋上不宜超过2个以上接头,接头位置按规范要求设置在受力最小处。本回答被提问者采纳
第2个回答 2009-12-21
从原理上说是可以的。但是,不按规范办,各行其是就会乱套,是非责任难以判断追究,我的意见:严格执行规范不打折扣。
第3个回答 2009-12-21
进入锚固区了,你再弄搭接就没有用了,既然是直锚的,那可以把接头位置留在其他位置啊,进锚固区钢筋要是连接或者搭接,那太占地方了,钢筋过密会影响混凝土浇筑的。
相似回答
钢筋锚
固
段能不能
有焊接或者
机械连接
的情况发生?
答:
如果直锚和弯锚长度不够的时候可以再端头焊接一个铁板
,这种方式是有的!不过我具体怎么用我也忘了;很久没看书了这个又一般用吧上所以呵呵!!但是这种方式是绝对有的!!!但是都是需要设计人员设计的。。
...锚固
长度
差20公分,可不可以在端部
机械连接
20公分的接头
答:
不可以
,11G101-1图集和钢筋规范都有规定,锚固区内是不能有接头的,梁上部钢筋的接头不能在距支座1/3以内的地方
梁和柱子的
钢筋锚
固和
搭接
可不可以当一回事?还有什么时候采用
直锚,
什么...
答:
不可以
,除非你给自己家里盖房子,钢筋搭接长度与结构抗震等级和混凝土强度等级有关,一般为1.2至1.4倍的锚固长度. 绑接、焊接、机械连接,一般在受力较小的区域,如板筋在1/3跨处,搭接钢筋面积也有要求的,采用错位搭接,不大于50 计算梁筋的锚固长度分两种情况:1直锚:从支座边起算,满足平法规定...
钢筋的搭接
与锚固的区别
答:
搭接是钢筋在同一个构件中由于钢筋材料
的长度或
施工方面等其他因素而采取的钢筋接长。 简单说,梁放进柱子里节点长度是锚固,在梁中间一根钢筋不够长两根钢筋接起来就是搭接。
钢筋锚
固搭接都还有很多具体的要求,不光是
长度,
还有断点位置,在不同的构件中可以断开和搭接的位置是不一样的。
大家正在搜
梁钢筋直锚和弯锚长度
22钢筋直锚长度
钢筋直锚长度怎么计算
钢筋直锚长度表
钢筋搭接长度
梁钢筋直锚长度计算
钢筋的基本锚固长度
钢筋绑扎搭接长度