浇筑现浇楼盖板的混凝土,主梁跨度为6m,次梁跨度为5m,沿次梁方向浇筑混凝土时,<>是施工缝的合理

位置
A距主梁轴线3m B距离主梁轴线2m
C距主梁轴线1.5m D距主梁轴线1m
E距主梁轴线0.5米
求解题思路

答案AB
5/3=1.6666.
只要大于1.66666都可以。
现浇混凝土楼板的施工缝应留置在次梁跨长的1/3附近,不得留斜槎,应垂直于梁档模振捣密实。 因为那里是梁的弯矩最小、剪力不太大的地方。
按照GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》第8.6.3条,竖向施工缝和后浇带的留设位置应符合下列规定:
1 有主次梁的楼板施工缝应留设在次梁跨度中间的 1/3 范围内;(看这条)
2 单向板施工缝应留设在平行于板短边的任何位置;
3 楼梯梯段施工缝宜设置在梯段板跨度端部的 1/3 范围内;
4 墙的施工缝宜设置在门洞口过梁跨中 1/3 范围内,也可留设在纵横交接
处;
5 后浇带留设位置应符合设计要求;
6 特殊结构部位留设垂直施工缝应征得设计单位同意。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考