运行中的干式变压器几年检修一次

如题所述

干式变压器检修的一般规定。
2.1 运行干式变压器保养每年一次,现场进行;维修分为两种
(一)重点修:在巡视或保养时发现缺陷,危及设备供电安全,应马上组织抢修或整治,(二)一般修:不危及供电安全的非重点设备,在发现缺陷后,列入月检修计划;大修十五年一次。
2.2 电检车间负责干式变压器的维修及大修,保养由设备管理部门负责。
2.3 干式变压器检修周期、项目及要求,参见《铁路电力管理规则》。安全措施必须符合《铁路电力安全工作规程》规定,确保人身、设备安全。
2.4 干式变压器检修应进行修前调查、修中检查和修后验收。了解干式变压器的运行状态,掌握存在的缺陷,确定检修项目。通过修中检查,及时发现并纠正检修中存在的问题。修后验收由技术负责人组织修检人员和设备负责人参加,并做好验收记录。运行干式变压器检修后,应须进行送电检查,一切正常方可结束工作。
2.5 干式变压器检修应做好记录。修前调查、检修记录、验交记录应编入干式变压器技术档案。并做到记名检修、备查。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-02
正统的干式变压器制造厂都说他们的变压器是免维修的。
我的看法是:
1、干变最怕的除了过电压、过负荷外与油变不同的是怕受潮。
2、如果你的变压器一直很正常的运行,就不会受潮,可以适当延长检修的期限。
3、通常需要多少时间检修一次?这要看你的运行情况和运行环境。一般是3到5年。最好是3年停机,检查变压器的各个部件有否松动?有否被污染?温度计是否正常?风机能否正常启动等等。
4、如果运行非常正常,停下来后,可以适当清除一些灰尘。其他的维修,变压器制造厂也不希望你多动。就可以投入运行。
5、如果有异常情况,如噪声增加、受潮、污秽。经常过载、电压忽高忽低。温度指示不正常时,要尽快停下了检查原因并进行必要的检修了。本回答被提问者采纳