有图为证:电力高手求解!请问这个高压线塔是多少kv的?他的辐射安全距离是多少?谢谢。。。!

如题所述

看绝缘子片数,110kV一般是10左右 220kV是17左右 500以上的一般都有分裂了 据图看你这是110kV的
专家认为:高压线中传输大电流,大电流产生的磁场对人的健康有影响。 高压线产生的磁场安全值为0.4微特斯拉(μt),高于该值,儿童将面临患病风险。

高压线的安全距离是多少?

220千伏的高压线在百米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉; 百米范围外是安全的。
132千伏的高压线在数十米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉; 数十米范围外是安全的。
11-66千伏的高压线在十数米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉; 十数米范围外是安全的。
埋藏在地下的高压线只在数米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉。数米范围外是安全的。追问

请问高手,我可以去哪个部门求证高压线塔的具体情况?

追答

你要了解塔的什么内容呢、一般当地供电局的基建部会有建设资料。巡检班会熟悉线路运行问题。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-02-21
一般情况下 看到这样的高压 不是AC110KV 就是AC220kV的 通常城市中的一般110kV架空裸导电力传输线路
其中,高度问题参看以下数据:
高压导线与建筑物之间的最小垂直距离      
10KV最小垂直距离3.0米     
35KV最小垂直距离4.0米     
66KV—110KV最小垂直距离5.0米      
154KV—220KV最小垂直距离6.0米
高压导线与建筑物之间的最小垂直距离      
10KV最小垂直距离3.0米      
35KV最小垂直距离4.0米      
66KV—110KV最小垂直距离5.0米      
154KV—220KV最小垂直距离6.0米      
330KV最小垂直距离7.0米     
 500KV最小垂直距离9.0米      
800KV最小垂直距离15米 
导线与建筑物之间最小的水平距离
10KV最小水平距离1.5米      
35KV最小水平距离3.5米     
 66KV—110KV最小水平距离4.0米      
154KV—220KV最小水平距离5.0米      
330KV最小水平距离6.0米      
500KV最小水平距离8.0米      
800KV最小水平距离12米  
架空电力线路导线与地面之间最小垂直距离      
小于1KV   居民区6米     非居民区5米     
 1~10KV    居民区6.5米   非居民区5米      
35~110KV  居民区7.5米   非居民区6米      
220 KV    居民区8.5米   非居民区6.5米      
330 KV    居民区9.5米   非居民区7.5米  
10KV电力线路对地安全距离 
10KV电力线路与居民区及工矿企业地区的安全距离为6.5米;
第2个回答  2014-02-21
电力设施保护条例实施细则》第五条规定,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,据建筑物水平安全距离如下:1千伏以下1.0米,1--10千伏1.5米,35千伏3.0米,66--110千伏4.0米,154--220千伏5.0米,330千伏6.0米,500千伏8.5米