普通日光灯带镇流器加应急电池怎么接线

如题所述

1.首先,连接灯管的两端和电源插头(红色线)连接到镇流器的一个终端。

2.在灯管的A端(分别表示为A端和B端)连接一条线到镇流器的另一端。

3.将A端另一条线和B端另一条线连接到启动器的两端。

4.B端另一根线与插头的零线(蓝线)连接,用绝缘胶带粘住。

5、此时接线完毕,插入电源,将开关灯打开。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-29

  值得指出的是应急照明用的直流电子镇流器安全标准,不仅包括了全部安全要求,而且与灯工作时的寿命相关的指标,镇流器自身可靠性指标以及提供灯保持必要应急照度的指标也包含在内,这是因为在需要为人们提供应急照明的场合,如果不能及时提供可靠的应急照明,同样会对人们的生命财产安全构成很大危险,(例如黑暗时人群挤伤,跌伤、犯罪等)。只有一些与灯的寿命以及镇流器可靠性无关的性能指标,才体现在IEC60925中。(对应GB/T****-200*)应急照明用直流电子镇流器的供电方式,可以是用单独的电池组供电,也可集中供电。

  定义:本部分标准仍采用第一部分总标准中的定义,另外再补充如下主要内容。2.1.连续工作镇流器。即可使灯在正常照明电源下工作,又可使灯在正常电源中断时,利用应急照明电源进行工作,当正常供电恢复后,又能回复到利用正常照明电源工作的镇流器。

  2.2.间隙工作镇流器

  在正常照明时不工作,在正常照明电源中断时,利用应急电源使灯工作的镇流器。

  2.3.二次充电装置使电池始终保持带电状态,并能在设定的时间内对电池再次充电的自动装置。

  2.4.过量放电保护器在电池电压降到设定值以下时可使电池输出断开的装置,以防止电池因过量放电而损坏。(例如铅酸蓄电池等。)

  2.5.额定工作时间,由生产企业按电池容量,灯和镇流器组合体的耗电情况以及控制装置而规定的应急工作时间。

  2.6.遥控器,在正常照明被集中关闭后,(不需要应急照明,但又处于黑暗的能使应急照明自动工作的情况),能遥控使电池组不向镇流器与灯的组合体供电的控制器。

  2.7.正常状态,自容式应急直流电子镇流器系统处于工作准备的状态,(充电等待)。2.8.应急状态在正常供电出现故障时,自容式应急照明系统由内在电源供电,进行应急照明。2.9.休止状态,在正常供电停止时(供电没发生故障),自容式应急照明系统处于灯熄灭的状态。2.10.指示器,用来显示电池组正处于充电状态的显示器。

  2.11.流明系数被测镇流器与基准镇流器在各自的额定电压和/或频率下与基准灯配合工作时的光输出之比。

  镇流器(ballast resistor)是日光灯上起限流作用和产生瞬间高压的设备,它是在硅钢制作的铁芯上缠漆包线制作而成,这样的带铁芯的线圈,在瞬间开/关上电时,就会自感产生高压,加在日光灯管的两端的电极(灯丝)上。这个动作是交替进行的,当启辉器(跳泡)闭合时,灯管的灯丝通过镇流器限流导通发热;当启辉器开路时,镇流器就会自感产生高压加在灯管的两端灯丝上,灯丝发射电子轰击管壁的萤光粉发光,启辉器反复几次通断,就会反复几次这样的动作,从而打通灯管。当灯管正常发光时,内阻变小,启辉器就始终保持开路状态,这样电流就稳定的通过灯管、镇流器工作了,使灯管正常发光。由于镇流器在日光灯工作时,始终有电流通过,所以容易产生振动,并且会发热,所以有镇流器的日光灯,特别是镇流器质量不好时,会产生很大的声音,用的时间长了,还容易烧毁。镇流器分电子镇流器和电感镇流器。

第2个回答  推荐于2017-09-19
共4根线:一根直接接火线(消防状态及日常充电线),一根通过开关接开关线(正常照明),一根接零,一根接地。追答

普通日光灯需要镇流器启辉器以及交流220伏电源,应急电源如果符合以上要求,按一般接法,如果应急电源是低压直流电瓶,那么没有办法直接用,除非加装一个逆变器。

追问

请问一下能讲下具体怎么接线的麽

本回答被提问者采纳