我的楼板下面钢筋有一条一条的锈迹,怎么处理?浇了三个月,还没有批荡。整层都是。谢谢!!

如题所述

造成此问题原因
1、楼板浇筑钢筋保护层垫块不够,造成钢筋保护层过小,透锈
2、钢筋绑扎后经过短时间停工,如下雨休息等,造成锈迹粘在模板上。待继续施工时,垫保护层垫块并浇筑混凝土。
两种情况拆模后楼板下及梁下都有锈迹。所以应先调查原因,可先测试钢筋保护层厚度(钻孔法和仪器均可)再确定解决方案。
如调查结果是问题1 根据混凝土验收规范钢筋保护层厚度正8负5范围,如不合格只能采取加固措施或拆除。
如调查结果是问题2 小问题可交给涂料分包处理
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-06-26
现在钢筋绣了是无法解决的,除非是整个楼板敲了重新浇筑,选择淡砂或者淡化砂做砼材料。目前的补救办法就是尽量将楼板与空气隔绝,减少空气和沙子的氧化二继续腐蚀钢筋。本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-06-27
二楼分析很正确,不过处理时不管什么原因只要把表面清干净批荡就行了。
相似回答