44问答网
所有问题
我的楼板下面钢筋有一条一条的锈迹,怎么处理?浇了三个月,还没有批荡。整层都是。谢谢!!
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-06-27
造成此问题原因
1、楼板浇筑钢筋保护层垫块不够,造成钢筋保护层过小,透锈
2、钢筋绑扎后经过短时间停工,如下雨休息等,造成锈迹粘在模板上。待继续施工时,垫保护层垫块并浇筑混凝土。
两种情况拆模后楼板下及梁下都有锈迹。所以应先调查原因,可先测试钢筋保护层厚度(钻孔法和仪器均可)再确定解决方案。
如调查结果是问题1 根据混凝土验收规范钢筋保护层厚度正8负5范围,如不合格只能采取加固措施或拆除。
如调查结果是问题2 小问题可交给涂料分包处理
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YDG36ZWVG.html
其他回答
第1个回答 2010-06-26
现在钢筋绣了是无法解决的,除非是整个楼板敲了重新浇筑,选择淡砂或者淡化砂做砼材料。目前的补救办法就是尽量将楼板与空气隔绝,减少空气和沙子的氧化二继续腐蚀钢筋。本回答被提问者采纳
第2个回答 2010-06-27
二楼分析很正确,不过处理时不管什么原因只要把表面清干净批荡就行了。
相似回答
...的时候没仔细看,现在粉刷了看不到。如是
怎么处理?
答:
如需处理,可以避免上层浸水同时在上层铺设防水层。
下层可使用石膏抹面
,因为石膏具有微膨胀性,可以减缓混凝土内部钢筋腐蚀。谢谢采纳,希望有用!
楼板
露筋该
怎么处理
答:
(1)除锈:由于钢筋外露一段时间后,表面产生铁锈,为了使钢筋与混凝土良好粘结,
所以必须对露筋部位进行除锈处理
,具体为人工使用钢刷将钢筋表面铁锈刮除并清理干净。(2)凿毛:为确保上层细石混凝土与基底混凝土具有良好的粘结,先用钢丝刷清除表面浮层污物。然后采用人工凿毛方法,凿掉表面混 凝土,使...
现
浇楼板
渗水
,楼板
厚度10cm,双层双向
钢筋,
跨度6m,板下水印成网格状,有...
答:
如果不能一次性完成,要处理好与后浇带之间的接口处
。2、梁、板、柱同时浇筑,这样在柱于板之间也会有裂缝,造成渗水。施工中应该先浇柱,然后是梁板。跨度超4米后,在施工过程中板中也应适当的起拱,避免挠度不够。还有一个就是设计问题,板厚小了。如果跨度为6m*6m的,板最好为120mm。
有关剪力墙
钢筋的
位置问题
答:
钢筋保护层过小(过于靠外)对剪力墙的质量影响不大,如果是主筋引起的锈斑,应清除表面锈斑,采用水泥砂浆抹灰,以保护钢筋不再锈蚀就可以了.当然既是新接收商品房的剪力墙,应与物业公司交涉,让其
处理
至满意.补充:
楼板钢筋的
保护层(楼板中的钢筋与楼板最外层的距离)为10mm,锈蚀对钢筋受力是有影响的,因为...