暖气片和中央空调能用一个水系统吗

由于原来只有一栋楼用的中央空调,没有加装换热器,现在新建楼是暖气片采暖,想和原来楼用接到一起,用一套水系统。请问,可以实现吗?有什么要注意的?
具体有什么要注意的啊?
中央空调的是十三层,暖气片的是五层

新系统若较大,基本不用考虑共用。负荷、水泵扬程、补水系统(定压水箱、稳压罐)都会有变化。
新系统比较小的话
先考虑一下原空调系统负荷余量有多大。如果原设计余量不足,还是考虑其他热源吧。负荷是关键。
计算下新楼系统阻力,看水泵是否满足要求。
采暖管路、阀门材质要与原中央空调系统一致,散热器考虑钢制,耐压要达到要求。
另外中央空调夏季是供冷的,如新建楼有此要求,是否考虑采用立式风机盘管。如不需要新楼供冷,管路要有关断性阀门。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-06-25
可以实现,但最好不要这样使用,否则会加快系统的腐蚀程度,另外也可能因压强过大引起暖汽片的爆裂。

建议最好加换热器。
第2个回答  2010-06-25
现在市面上已经有可以实现的器材。不过最大的问题是水质的问题。
第3个回答  2010-06-25
关键是咯参数对头吗,就是配套吗