成套供货的高低压配电柜中的元件是否需要调试

请教各位大侠,在电力安装工程中,成套供货的高低压配电柜中的元件(比如:电压互感器、电流互感器、电流表、电压表等)是否还需要调试单位单独调试?我认为既然是成套供货,就应该保证整个设备的质量及安全性,即使进行调试也应该是设备厂家进行调试,不应该有调试单位进行调试,这样理解是否正确,请各位指点。

要的,即使厂家在出厂前要调试。但基本使用方肯定不会太相信,还会再调试一遍。我就是搞配电安装的。一般高压柜要试验的东西多点,避雷器、电流互感器、电压互感器,都拆下来到专一部门试验。然后再通电进行智能控制分、合闸的工作。低压柜不需要拆零配件,只需要母排连接好后,通电试验下,看电源开柜的分、合闸是否正常工作即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-06-19
成套供货的高低压配电柜中的元件需要调试。

(1)一级配电设备,统称为动力配电中心。它们集中安装在企业的变电站,把电能分配给不同地点的下级配电设备。这一级设备紧靠降压变压器,故电气参数要求较高,输出电路容量也较大。
(2)二级配电设备,是动力配电柜和电动机控制中心的统称。动力配电柜使用在负荷比较分散、回路较少的场合;电动机控制中心用于负荷集中、回路较多的场合。它们把上一级配电设备某一电路的电能分配给就近的负荷。这级设备应对负荷提供保护、监视和控制。
(3)末级配电设备总称为照明动力配电箱。它们远离供电中心,是分散的小容量配电设备。
第2个回答  2013-09-20
不用调试的,不过安装前要查测配件是否正常