这个问题问的好,的确是这样:变压器一旦制造好,高低压线圈的匝数已经固定,也就是匝数比(或电压比)已经固定,不管你的负载或电源如何变动,这个电压比是不变的。
1、如果电网电压(或电力系统)非常稳定,如果变压器空载运行,变压器输出电压也一定是额定电压,也一定满足正确的电压比。
2、一旦变压器带负载运行,有了负载电流,变压器的输出端的电压就会随负载电流的增加而降低。这就是变压器的伏安特性。而且我们知道,较大阻抗的变压器,其伏安特性较软(随负载电流增加,电压降的很厉害),反之较硬。
3、这个现象是由于变压器有内阻抗引起的。我们可以这样假设:实际变压器=理想变压器+内阻抗(也就是把变压器分成理想变压器外加一个阻抗的组合体),或实际变压器输出电压=理想变压器的输出电压+内阻抗X负载电流。理想变压器没有内阻抗,或认为内阻抗等于零,也就是100%的满足电压比的理论。而变压器实际输出的电压包含了满足电压比的理想变压器输出电压减去在内阻抗的压降。
我不知道说清楚了没有?欢迎追问。
追问内阻的压降随负荷增长也会增长,而您说的理想变压器肯定也会产生压降是吧,难道是想抵消了?
追答所谓理想变压器,可能是老师为了讲清楚变压器的原理而假设的一种理想化的变压器。他没有任何的有功损耗,变压器不会发热。100%的输入容量全部成为100%的输出容量。也就是变压器的效率为100%。这种理想变压器里面没有阻抗所引起的电压降,我想把这种概念引入,可能比较容易理解你所说的问题。
阻抗上的压降为Uk=IXZk,所以与负载电流I成正比关系。