1. 消防泵性能参数

对于普通消防泵:



    工况1:在1m吸深下,泵应达到额定流量(Qn)和压力(Pn),工作压力不超过1.05倍额定压力。
    工况2:流量为1.5倍的额定流量(1.5 Qn),工作压力需大于0.65倍额定压力(0.65 Pn)。
    最大工作压力不能超过1.4倍的额定压力(1.4 Pn)。

对于深井、潜水消防泵,吸深0m时的要求与普通消防泵类似。


2. 结构与性能检测

泵组应符合GB6245-2006标准,包括结构、抗腐蚀、机械性能和连续运转等要求。原动机需通过定型鉴定和符合相关标准,确保发动机在常温下有良好启动性能,能在20s内达到额定工况。


3. 叶轮与设计选择

水泵叶轮需运转灵活,无卡阻。设计时,需考虑消防泵房的位置、面积及消防给水系统的实际需求,选择合适的泵型。


4. 水量与压力计算

流量和压力应根据建筑物、堆场、储罐的需求进行计算,确保消防水泵能满足消防用水的水压和流量要求,流量和扬程需达到设计或性能曲线指定值。


5. 临时高压系统的备用泵

对于临时高压消防系统,应采用一备一用或多用一备的配置,备用泵的能力应大于最大工作泵的100%。多泵并联工作时,需考虑对系统流量和压力的影响。


6. Q-P特性曲线

选择时,应确保泵的流量~压力特性曲线平滑无驼峰,优先考虑采用切线泵或集成泵阀的水泵机组。


通过以上要点,可以全面评估和选择适合特定工况的立式消防泵。