44问答网
所有问题
万能式断路器DW15-5000经常跳闸是什么原因
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-02-01
1、检查过流脱口是否过低;
2、过流保护时限整定是否过短;
3、是不是有跳闸指令;(如远方操作回路)
4、开关操动机构的脱口结构是否有:扣入深度小、脱扣机构磨损或光滑和油污、手动打跳机构未正确回位等
5、如无上述情况,请在试验、或检修位置电动及手动合闸分闸数次,如有异常即可判断开关操作机构老化需要整体更换
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YDR3K6WRYRGGG63ZKDR.html
其他回答
第1个回答 2020-03-25
这个情况很明显就是你的电流保护值定的不一致,你可以把经常跳闸的断路器电流保护放大一些,还要检查一下断路器的触点接触情况是否良好,触点的弹力是否一致,如果有过热现象也要处理好,不用考虑你的控制线路。
相似回答
万能式断路器DW15-5000经常跳闸是什么原因
答:
一、跳闸原因
电路中有短路设备;有大电流启动设备,启动时间过长;整定电流调整不准确;电路欠压运行
。二、原因分析 万能式断路器又称框架式断路器,适用于低压配电网,具有多种智能保护功能:过载、欠电压、短路,单相接地等。电路或设备中有软短路或严重漏电情况下,断路器短路保护功能大电流瞬时脱扣器...
DW15万能断路器
频繁
跳闸
的
原因
?
答:
可能电压波动大
。可换用延时型欠压。(最好用原厂的,不过精益好象卖掉了,不知售服怎么样,可能有点麻烦)
DW15万能式断路器老是
掉闸
什么原因
?还有三个出线口都有In123可调
是什么
...
答:
DW15万能式断路器掉闸,
机械方面因素不多,主要在电气因素
,一般保护动作会有掉牌指示,没有指示的情况下,重点考虑下设备自带的电磁过流脱扣器、热电磁脱扣器、失压脱扣,这三种动作是不能反映到掉牌的。出现后两者的概率居多。In额定电流,123是其倍数,调节在不同的位置,代表电磁式过流脱扣器动作...
DW15断路器
在有电机启动的时
跳闸是什么原因
断路器是1000A电机是132KW的...
答:
用钳表测一下启动时的电流,
若低于断路器整定值,则断路器故障
;若高于整定值,则电机故障或负载过大,另外,电机是否有降压启动设备?132千瓦电机,额定电流250安左右,直接启动电流达额定电流的4-7倍,若是直接启动,瞬间的大电流,足以使断路器的过流脱扣器动作而跳闸。
大家正在搜
万能式断路器跳闸原因
配电室万能断路器跳闸的原因
万能断路器经常半夜跳闸
100a断路器跳闸原因分析
万能式断路器跳闸
智能断路器跳闸原因
真空断路器短路跳闸能合闸吗
380v断路器跳闸原因
断路器跳闸的原因