怎样做一个简单可靠地电机缺相保护电路

电路要稳定可靠,有电路图

  三相电动机因故烧毁损坏的现象很多。由于缺相因素导致电动机烧毁的比例占总数的2/3以上。而缺相故障中,电源缺相又占了总缺相故障数的90%左右,一般情况下电动机的接线盒及绕组缺相的比例相当低。对三相电动机的缺相保护,有很多种。传统的方法是采用热继电器(如JR16-20/3D型)。但由于它固有的惯性、迟延性,导致保护动作不灵敏、不可靠,使其应用受到限制,被
  逐渐淘汰。近年来推出的一些电子型缺相保护器(或综合保护器)电路复杂,维修不便,价格昂贵而影响其推广使用。

  笔者经理论分析和推导,历经几年的实践,自行设计、制作了一种简单、可靠、实用的缺相保护电路(图1)。在三相电动机控制电路中(以直接启动为例)串接一对由缺相检测电路送入的继电器动断接点KA。缺相检测信号分别由两组三相桥式整流电路组成。由X11、X12、X13三点引出熔断器FUl-3前的A、B、C三相电压,送至由D1-6组成的三相桥式整流电路Z1;由接触器(或热继电器)后的X31、X32、X33三点引出的A、B、C三相电压,送至由D7-12组成的三相桥式整流电路Z2。两组整流电路的输出端的正极连接成V1点,Z1的负极V2与Z2的负极V3两点之间接入直流继电器KA与接触器的辅助动合接点QK。在正常运行情况下,整流电路Z1、Z2输出的电压相等,均为2.34×220=515V;当发生缺相时,Z1输出的电压不变,Z2输出电压明显降低。这样就在V2与V3之间产生了240V左右电压差。由图1可知,若由于A、B、C三相中有任意一相熔断器熔断(或接触器触头及其接线头松动)形成任意一相缺相,则Z2的输出电压均会发生相同的变化,使KA得电动作,引起其动断接点KA断开后,切断了接触器QK的控制电压,使接触器主触头QK断开,从而确保电动机失电而停机。图1中,与KA线圈串接的QK动合接点的作用是确保在电动机停机时,KA不承受电压。由于在缺相时KA承受电压,根据继电器的特性,它吸合时,只要电压不至于低得太多(实践证明,缺相时这个电压基本上不会低),就能确保正常动作。这比那些在电源B、C两相的X22与X23之间并接电压继电器来实现的缺相保护要好得多,因为这时并接的电压继电器是在正常时吸合,而当发生缺相时,要求它返回(断开)。可是,当任一相缺相时,将使接触器或这只继电器的线圈通过电动机的连接,而始终处于50%-57.7%(根据绕组联接方式而有所不同)的线电压。由于这一电压的存在,使接触器或继电器处于不确定的状态,即有可能返回(断开),也有可能继续维持吸合状态。这种情形下,电动机就不一定能及时停机,而有可能继续处于缺相的状态下运行,从而威胁电动机的安全。笔者设计的缺相保护电路能有效地克服这些缺陷,确保电源缺相时能及时动作,切断电动机的电源。

  两组整流电路Z1、Z2的D1-6及D7-12共12只二极管,选用耐压为1000V以上,电流为5A以上的硅整流二极管,KA选额定电压为220V的直流继电器。整套缺相保护装置的造价在100元以内。近几年来在本公司和本县农村用电户的许多3-200kW的各类普通电动机控制中广泛使用,效果良好。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-26
电路并不简单,下图是利用3个小电流互感器作为检测各相电流信号供3输入端或非门电路(CD4025)逻辑控制,只要检测到一相没有电流通过,继电器就动作切断控制电源,从而使电机失电停止。
http://hi.baidu.com/%B3%C2%BC%E1%B5%C0/album/item/e14d4839c074160cb8998fd1.html本回答被提问者采纳