44问答网
所有问题
6米高柱能一次浇砼吗
6米高柱能一次浇砼吗
举报该问题
推荐答案 2016-08-24
一次性浇筑砼,没有问题,但是要考虑两个方面问题:
1、较高的砼浇筑高度,造成模板侧压力非常大,要特别加固
模板支撑
和加固体系,尤其是柱子下部,要加密拉杆、采用双螺母紧固。必要的话,可以浇筑一半停置一段时间再继续浇筑。
2、砼从较高位置自由抛落,容易造成离析,所以应采取措施防止离析。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YDRGVKZVKVDKD36GRZR.html
其他回答
第1个回答 2016-08-24
应该是可以的,不过时间很长。
相似回答
请问
六米高
的混泥土
柱子一次
放满吗?
答:
六米高的混泥土柱子不能一次放满
。混凝土浇筑时需要根据振捣器的有效振捣范围来确定放料厚度,一般情况下500mm左右一层为易。严禁一次性浇筑过高,振捣不密实且会影响最终强度。
六米多高
的独立基础框架柱,要分几次
浇筑
,或者是施工缝怎么留?_百度知 ...
答:
请见GB50666-2011《
混凝土
结构工程施工规范》,
六米多高
的框架柱,当粗骨料粒径在25mm以内,采用商
砼
自由落体高度6米能自密实。所以不需留置施工缝。应加强模板的支架牢固及稳定即可。
6米高
的框架
柱能否一次
性的
浇筑
?
答:
最好是分段
浇筑
,以保证浇筑质量。
砼柱6米高
怎样
浇筑
答:
如果是圆柱子的话可以用一种纸筒模,加工钢制抱箍,可以用12号槽钢完成两个半圆拼起来,用螺栓连接,抱箍数量参考对拉螺杆数量,可以少于螺杆道数。基本操作要求 (1)在
混凝土浇筑
工序中,应控制均匀性和密实性。多采用泵送入模,连续浇筑。当不
能一次
连续浇筑时,可留设施工缝或后浇带分块浇筑。(2)...
大家正在搜
六米高的柱子如何浇砼
一立方砼能浇多少面积
商砼浇灌楼板可以浇水吗
高层砼怎么浇
构造柱砼如何浇
浇砼
砼浇平
浇砼为什么要砂浆
浇砼令
相关问题
6米高的框架柱能否一次性的浇筑?
砼柱6米高怎样浇筑
六米多高的独立基础框架柱,要分几次浇筑,或者是施工缝怎么留?
6.25米高框架柱与框架梁砼能否一起浇筑
6米高框架及剪力强浇注砼应该注意哪些
土建打混凝土,6.9米高,墙柱几次浇筑,一次,
柱子5、6米高 可以分开两次浇筑吗
单独倒混凝土一根6米高的柱子