有线电视与电脑共用时漏电保护器跳闸!

一台液晶电视,只要同时接有线电视和电脑,漏电保护器就会跳闸
1、单独接有线电视或单独接电脑都正常
2、用电笔测量,电视机、电脑均无漏电现象(都是新买的)
3、将电源接地去除,仍然跳闸
最后发现只要有线电视信号线只要碰到电脑外壳(没有油漆的地方)就会跳闸,这问题把我都折磨疯了,请高手帮忙解决!!!不胜感激!
谢谢各位的答案,但是还没能解决!!
1、我试过将所有的接地线去除,依然跳闸!
2、电视机是放在电视柜上的没有安装在墙上!
3、带隔离电容的插座我没有买到,楼下的五金店里没有!不知道这个办法能否解决!

没什么关注的,这是液晶电视的闭路线接口与有线电视分配系统存在电压差导致。这种问题相当常见。解决办法有二:
1、将液晶电视的地线去掉,不连地线;
2、将有线电视的插座换成带隔离电容的插座即可(几块钱)。
可参考我的其他回答。
这种问题相当常见,漏电、跳闸只是小问题,烧毁电视机的案例也有,百度一下液晶电视漏电就知道了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-07-18
将地线都去掉,不连地线既可
第2个回答  2010-07-18
检查各家电接地是否正常,是否同接一个插座,插座与插壁是否有接地。
“有线电视信号线只要碰到电脑外壳”瞬间感应电流过大,导致跳闸
第3个回答  2010-07-25
我遇到过和你几乎一摸一样的情况,你的电视是不是挂到墙上的,你检查下是不是支架的螺丝打动墙里电线上了。把电视从墙上摘下来看还跳不跳。希望能帮到你!
第4个回答  2010-07-20
你的电脑主机箱漏电,你把主机箱接根底线就ok了
第5个回答  2010-07-18
关注