75千瓦电动机需要多少平方电缆

如题所述

第1个回答  2022-12-14

75千瓦电动机距离15米要用70mm²的铝电缆,50mm²的铜电缆。

由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ

所以功率75kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=75/1.732/0.38/0.8=75/0.53=141.5A,cosΦ为0.8。电压为380V。

根据电流141.5A,查电缆手册YJV知,需要用70mm²的铝电缆,50mm²的铜电缆。

扩展资料:

载流量计算公式:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

说明:本节口诀对各种绝缘线的载流量不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。

1、二点五下乘以九,往上减一顺号走。

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm²及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm²导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm²及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

2、三十五乘三点五,双双成组减点五。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm²的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm²及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。

即50、70mm²导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm²导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

3、条件有变加折算,高温九折铜升级。

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。

当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm²铜线的载流量,可按25mm²铝线计算。

4、穿管根数二三四,八七六折满载流。

“穿管根数二三四,八七六折满载流”穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量分别是电工口决计算载流量(单根敷设)的80%、70%、60%。

参考资料来源:百度百科-电缆载流量

参考资料来源:百度百科-电线电缆