第1个回答 2021-04-10
三相150KW额定电流为 150KW/1.732(3的开平方)/0.38KV(额定电压)/0.8(功率因数)=284.9A
查看《05系列建筑标准图集》05D1 P89-90 适用铜电缆为150mm2(3+1电缆),下面为150mm2铜电缆不同环境温度的载流量:
30摄氏度 319A
35摄氏度 300A
40摄氏度 277A
第2个回答 2021-04-11
150KW,三相380V负载的话,额定电流250A左右,3*120+2*70的铜线够用了。
另外,如果连续负载都是接近额定电流,或者传输距离远的话,电缆线径需要在这个基础上放大。
第3个回答 2021-04-10
这个问题的关键是你的供电距离多远,因为,电线有电阻,它的供电距离的远近跟电压降有关,所以,你必须告知多少距离,方可正确回答,否则就是不靠谱的答案。150平方,或者185平方,再或者二根70平方并联使用,散热好点。可以浏览器搜索(导线截面的经济选择)看看参考学习一下吧!
第4个回答 2021-04-10
可以用3*120+1*70的铜芯电缆