100kw三相电用多少平方的电线
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2023-07-24
95平。根据查询齐家网显示,三相的电压一般都是为380伏,若要计算三相100kw所需使用的电缆规格的话,则应该根据公式I=P:(V3Ucosb)来进行计算,其中cosb是指功率因素,而功率因素一般都是取0.85,所以I=100000:(V3x380x0.85)179A,通过查看安全载流量表,可以得出应该选择使用95平的铜芯电缆。
相似回答
100千瓦三相电需要多大的
线?
答:
100KW按三相电源供电,电流约178.7A,
选95平方的铜芯线
,95电缆载流量是231A左右。导线载流量与敷设方式和环境关系很大,应留有一定的余量,所以选95的铜芯线合适。
100千瓦的
电器设备能
用多大的电缆
线呢
答:
根据电线电缆安全载流量表,
95平方的铜芯电线的安全载流量为185A
,满足使用要求。因此,100千瓦的电器设备可使用95平方的铜芯电缆。如果是电动机等大功率电器,最好选择120平方的铜芯电缆,以满足用电需求,避免电路故障。如果是照明使用,那么100kw的功率比较适合铺设70或者95平方的铜芯电缆线。需要注意的...
三相100千瓦用多大的电缆
线?
答:
需要25平方的电缆线
。(1)计算方法:根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)带入数据P=100kw,U=380V ;计算得,相线电流I=178A (2)在三相平衡电路,一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm^2。178÷8=22....
100kw三相电用多少平方的电线
答:
95平
。根据查询齐家网显示,三相的电压一般都是为380伏,若要计算三相100kw所需使用的电缆规格的话,则应该根据公式I=P:(V3Ucosb)来进行计算,其中cosb是指功率因素,而功率因素一般都是取0.85,所以I=100000:(V3x380x0.85)179A,通过查看安全载流量表,可以得出应该选择使用95平的铜芯电缆。