消防水泵自动巡检时,巡检功能应符合下列规定( )。

A.巡检周期不宜大于7d,且应能按需要任意设定;
B.以低频交流电源逐台驱动消防水泵,使每台消防水泵低速转动的时间不应少于3min;
C.对消防水泵控制柜一次回路中的主要器件宜有巡检功能,并应检查器件的动作状态;
D.当有消防信号时应立即退出巡检,进入消防运行状态;
E.发现故障时应有声、光报警,并应有记录和储存功能;自动巡检时应设置电源自动切换功能的检查。

【答案】:A、D、E
消防水泵自动巡检时,以低频交流电源逐台驱动消防水泵,使每台消防水泵低速转动的时间不应少于2min;对消防水泵控制柜一次回路中的主要低压器件宜有巡检功能,并应检查器件的动作状态。