电缆故障测试仪的和配套选购应根据本单位实际情况进行配备,对于以测试高压电缆较多的单位,除主机的配置要求可靠性高,性能稳定的外,对于附件的配置应遵循以下原则进行选购。
被测电缆长度与配备电容的关系,因电缆自身的电容却随着电缆的长度的增加而增加,在高压电缆故障测试过程中,高压脉冲电容起着非常重要的作用,当球间隙放电时、高压储能电容内所存储的电能将通过放电过程向电缆上转移,电缆愈长,电缆的分布电容愈大,电缆的吸收能量的能力也就愈强,而到达电缆故障点的电压也就愈低,当电压低于电缆故障点放电电压时,电缆故障点将不能被击穿。不能产生有效的放电,测试点也就不能采集到正确的电缆故障测试波形。而改进方法只能加大储能电容的能量来解决。一般配置要求为:1.5uf/每公里。电容的耐压应大于或等于30kv。建议配置:2uf/35kv 脉冲电容器。对于低压电缆(400v 等级),由于冲击电压不能超过10000v,(一般常用5000-8000v)应配置8uf 或更大容量的电容。而耐压15kv即可。
电缆故障高压冲击变压器的选用;对于一般测试来讲采用2kVA 已够用。而对于特殊故障,有时则需要对故障电缆进行烧穿操作,这时应采用较大容量的电源变压器配置保护操作箱进行控制。最好能达到5KVA 以上,但此类情况比较少见。用户可根据实际情况进行选购。
关于电缆故障测试一体化高压测试电源,一体化高压电缆故障测试电源是为配合电缆故障测试而设计的整体式高压冲闪电源,一般可分为低压型和高压型两类,低压型一般为测试6kv 以下电缆而设计,输出电压在10000-15000v 之间,在仪器内部配用较大的脉冲放电电容,如本公司生产的:HGD-15中低压电缆故障测试高压发生器。高压型主要为高压电缆测试而设计,电缆故障测试时输出电压可达35kv。一般内部配用电容为1-2uf。如本公司生产的:HGD-32超轻型电缆故障测试高压发生器。一体化测试电源最大的好处在于将高压PT、电容、控制系统组合为一体,具有操作方便,安全可靠的一系列优点,但重量较大,搬运不便,内部配置电容较小等弊端。所以用户在选型中应根据实际情况来定。建议配置:低压电缆可选一体化设备,而高压电源最好选用散件,现场接线使用,灵活型较大。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-05-25
针对现在有需要的电力维修部门来说,在对电缆故障测试仪进行选购的时候,一定要多方面的考虑。首先就是要了解厂家如何,目前不同的厂家,生产和销售的测试仪,肯定会在品质,在精准度等方面有很大差别,而且在这一方面,还能有一些知名的厂家,这样的厂家生产的测试仪,在功能,还有在品质方面是能有一定保证的,因此最好是选择知名度比较高的正规厂家。
另外还需要考虑到的就是现在测试仪本身的精准度如何,包括型号,毕竟现在出现的电缆故障测试仪有很多不同的型号,型号的不同,也会在不同的领域中得到应用。其中最重要的还有精准度,如果精准度不高,在进行故障检测的时候,就没有办法找到决定的故障点。本回答被网友采纳