第1个回答 2021-05-01
应该是重码了 你看看测试菜单 有个回路状态信号浏览 看看信号值正不正常 点一下表格 他数字第一位是12是正常 34是重码 56是反馈本回答被网友采纳
第2个回答 2020-08-08
我在做检测时见过类似的问题就是在做编码定义时定义名称错误,安装的是感烟探测器结果定义成开关了。
希望对你有帮助……
第3个回答 2020-08-03
应该是定义错误吧,查询设备编码,到现场看看是什么设备。
第4个回答 2020-08-12
有可能是接线错误或者主机故障,具体要实际查询才知道