一台800千伏的变压器,偏相,一相420v,二相350是怎么回事求解答
一台800千伏的变压器,偏相,一相420v,二相350是怎么回事求解答
举报该问题
推荐答案 2018-04-19
如果输入电压正常,只是输出电压不平衡,则原因有两个:
1、三相负载功率不平衡;
2、变压器中性线接地不良。
三相四线制
(中性点接地)的优点之一就是可以保证
三相电压
平衡,若三相负载功率不平衡,也不会造成输出电压有高有低。但中性点接地不良,则这个优点就不存在了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YDVVY3GDGVYK3KGDZDZ.html
相似回答
变压器
输出的电压偏高 两相电压250v 三相电压
420v
这
是怎么回事
儿呢?
答:
这是送变电站的调压机房出错
。只须将电压调至输出220v和380v即可。
...两根火线之间电压是402
V
这
是怎么回事
?不是380
答:
这个正常的很
!变电所输出的电压大多都是400伏左右,这个电压上下浮动是比较大的,10%左右。
一台
空调,380
伏的
压缩机,现在电压到了
420
正常吗?是不是超正常范围了
答:
GBl2325-90《电能质量一供电电压允许偏差》中规定:10kV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的土7%;220V单相供电电压允许偏差为额定电压的+7% ~ -10%。对照规范,380伏的电压最高可以达到407伏,你说的
420
伏是比规范电压高了。可以通过切换
变压器
的分接头来调整电压(需要专业人员)。不过,在实...
三相水泵这三天烧了三个
,是怎么回事
?线路没有问题,电压在
420v
是不是...
答:
既然是电机烧了,原因肯定是过流了,若果能排除是线路上的原因,那么就是电机自身的问题了
,不知道您有没有为电机摇过绝缘,三相绕组之间是否平衡,电机的工况是什么样的,电机是直起的还是星三角还是软启动?是否处于长期过载情况,若是质量不好的电机短时运行没有问题,但是在长期运行或是经常过载则...