地圈梁可以砸断码?

框架结构的门面两间,一层层高四米二,往下面挖了七十公分准备搞整浇二层。现在的问题两间房子的中间墙要打通一个九十厘米的门,要砸的墙上有一道梁,以前在地下,请问能砸断么?

回答过类似问题,现针对你提的问题略改后回答如下:如果非抗震设防6度及以上地区,地质条件又较好的话,关系不很大,可以不管他,砸就砸了。
如果是在抗震设防6度及以上地区,或地质条件较差的话,那就必须采取措施。补救措施也有,不管以上哪种情况,在对应漏掉的那段地圈梁上部的墙砌体中,按原圈梁设计再做一根就是了。新做的这根圈梁距原圈梁设计标高越近越好,不超过一米的话,效果和没漏掉时差不多。超过一米效果要差点,把新作圈梁从端口边缘像两端多伸出一些,如3米以上,可能对原圈梁功能有所助益。
要提醒的是,框架结构建筑一般不设地圈梁,所以你说的梁极可能不是地圈梁,那是动不得的。还有,你加一层楼后,使该处基础承受的荷载增加了,如原设计没考虑这个荷载,则需对基础重新进行核算,不可贸然加层,不能拿自己生命和整个建筑安全不当回事!切切!

-。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考