如何用plc编写加热炉的几段斜坡保温程序

如题所述

第一,使用PID,分阶段的升温。(不多解释)
第二,斜坡升温。我之前是这样做的,对PLC的系统自带的0.01S的脉冲进行技术。一般我是计数60下,也就是0.6S一次。这样就有一个0.6S的周期的脉冲,然后再计数,每次记到10就会复位,然后再设定“功率”,其实这个“功率”是指6秒内的通电时间。“功率”设定值为0到10。然后对这个值进行设定。假设“功率”设定为7,每6S一个循环,每次通电4.2S。
以下介绍需要根据实际情况调整,调整得好,温度上升到达设定温度时也是非常平缓的。
当温度接近设定温度的时候,程序思路如下:实际温度与设定温度差小于10度的时候,就会对这个之前设定的“功率”减半,当温度差小于5度的时候,又会自动降低“功率”,当小于2度的时候,再程序自动给一个“功率”。
以上是一个阶段的程序,多阶段的话,只要在每个阶段之间加入计时启动就可以了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-12-20
各大厂家的PLC均可实现加热炉温控程序,可以通过I/O控制,模拟量控制,通信控制实现温控。
1. PLC+模拟量输入输出模块。 模拟量输入读取热电阻 ,热电偶温度值 。模拟量输出控制固态继电器,固态继电器控制加热装置。 PLC程序实现PID控制,程序比较复杂,较高的控制精度,需要多次实验程序。
2. plc通过通信控制温控表,温控表自身实现多段升温,实现PID算法,只需设置少量参数。PLC程序相对简单,控制精度高,可以实现精确控温。温控表直接控制固态继电器,大功率时,温控表可以控制电力调整器。
希望对你有所帮助
good luck!