第1个回答 2010-07-25
三相电机的正常工作电流:
I=11kW/1.732/380V/0.8=20.9A
20A的电表,如果你这个20是额定电流的话,就没有问题。
电表应该是20(80)A的表,最大电流时80A。所以在电机正常工作时,保持21A电表也正常。本回答被提问者采纳
第2个回答 2010-07-24
最大可以带动7.6千瓦的机器,11KW的带不起来。
第3个回答 2010-07-24
应该可以用可以用,但不能长时间用11千瓦已经超出电表的额定最大值了,一般三相电流1千瓦为2安。20安10千瓦已满负荷了,两相1千瓦为2到3安。我个人认为长时期用,最好换一块10到40安的电表,若机器只工作一会,应该不会有多大问题
第4个回答 2010-07-24
描述还不够清楚.
一般直接式三相电电表的标示20(80)A.30(100)A.40(120)A等等.(..)内的数字表示电表可承受的最大电流.
你问最大能接多少KW的机器?最简单的算法:不考虑功率因素,W=UI
即80*380=30.4KW