下图 左上角白色那个总断路器上 《图片拍倒了》 进线零线直接接在断路器N端 总断路器的出线零线接在右上角铜片端子上,在端子接了一根零线到电表上 总断路器三相分别接在四个黑色的小断路器上,四个小断路器有两个是三相的《底边第一 第二 》有两个是三相四线 《上面和下面第三个》4个小断路器分别控制1234层楼 三相四线那两个断路器不会跳闸 三相那两个断路器一用点就跳 不知道是不是断路器三相和三相四线的区别 还是电表接错了 之前总进线的零线接在右上方零线铜片端子上 电表的零线接在白色总断路器的N段 那个时候每层都跳 现在换了1 2楼层不跳 3 4楼层的断路器是三相的就要跳不知道是不是这个原因 谢谢你们 没有悬赏了 对不起
之前有试电 全部都没问题 就是他们接了这个电表才出现这个问题
请问准确的接法该怎么接呢 3P的是主要的原因吗 如果进线零线接在表上在表上在接在总断路器N端会不会好呢 就是零线和接在断路器N端并联在电表零线上 这是目前的接法
和表无关了,换4p的,保你不会在没有漏电情况下跳闸。你现在跳闸原因就是零线没有经过保护器,造成保护器误动作
谢谢