砖混结构构造柱与砖墙交接处抹灰需要粘网吗?有没有规范要求

如题所述

不同材质的基层表面,粉刷要挂网。这是因为不同基层收缩和吸水不同,容易开裂的原因。
应该是《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210的4.2.4条。
4.2.4 抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35 mm时,应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,当采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100 mm。
检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
说明:
4.2.4 抹灰厚度过大时,容易产生起鼓、脱落等质量问题;不同材料基体交接处,由于吸水和收缩性不一致,接缝处表面的抹灰层容易开裂,上述情况均应采取加强措施,以切实保证抹灰工程的质量。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-07-14
要的,看抹灰砂浆的规范吧,外墙是一定要的,内墙要不要不是强制性的,就是说某些部位不要也行,砖混结构的一般都是底层建筑。高层的话外墙不管是什么都要满挂网的。