钢筋的锚固长度和搭接3级钢筋均不小于40d,搭接长度为1.2倍锚固长度怎么计算?
看你的问
“3级”钢筋称谓不妥;
HRB400级钢筋的锚固长度和搭接长度均不小于40d。不一定成立(但这是设计人员的硬性规定要求,即计算结果值小于40d时,按40d计)。
计算。其原理和方法不适应具体操作人员的水平。
首先 问题中用“3级”是不妥的,应改为HRB400级。
HRB400级钢筋的锚固长度和搭接长度均不小于40d(不一定成立),搭接长度为1.2倍锚固长度计算{非抗震搭接长度等于受拉钢筋锚固长度Ll=La×1.2(式中La=ζaLab,ζa为锚固长度修正系数,Lab为受拉钢筋基本锚固长度),抗震搭接长度等于受拉钢筋锚固长度LlE=LaE×1.2(式中LaE=ζaELb,ζaE为抗震锚固长度修正系数,La为受拉钢筋锚固长度,La=ζaLab)}。这括号{}内的计算中所用的符号,可能很难理解,所以导致多数人无法计算。
对这题我认为应明确和理解的:
明确:
1.搭接长度应明确绑扎搭接长度与焊接搭接长度;
2.绑扎搭接长度又有抗震与非抗震之分;
3.绑扎搭接长度必须明确,钢筋种类及同一区段内搭接钢筋面积百分率。
理解:纵向受拉钢筋绑扎搭接长度与下列实际条件有关:
1.抗震等级与非抗震;
2.混凝土强度等级;
3.钢筋种类、直径;
4.钢筋种类及同一区段内搭接钢筋面积百分率。
明确理解了上述几点,“搭接长度为1.2倍锚固长度”,大白话:同一区段内搭接钢筋面积百分率≤25%,直接查表就可:
参考资料:16G101-1 (替代11G101-1)混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)