六氟化硫断路器怎么巡视检查的

在巡视此类断路器时有两个问题
1压力表的正常值
2密度继电器怎么判断是否正常

 最主要检查SF6断路器的气体值是否正常、是否有漏气现象;站在傍边是否有刺鼻的气体之类的,分/合闸指示灯是否正常,断路器的一、二次接线是否正常,分合操作机构是否有异样、是否已储能;断路器本身的绝缘瓷瓶是否有无污迹之类的,有无放电现象箱体是否有螺栓松动现象。
、一、测量绝缘拉杆的绝缘电阻;
二、测量每相导电回路的电阻;
三、耐压试验;
四、断路器电容器的试验;
五、测量断路器的分、合闸时间;
六、测量断路器的分、合闸速度;
七、测量断路器主、辅触头分、合闸的同期性及配合时间;
八、测量断路器合闸电阻的投入时间及电阻值;
九、测量断路器分、合闸线圈绝缘电阻及直流电阻;
十、断路器操动机构的试验;
十一、套管式电流互感器的试验;
十二、测量断路器内SF6气体的微量水含量;
十三、密封性试验;
十四、气体密度继电器、压力表和压力动作阀的校验。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-24

答:最主要检查SF6断路器的气体值是否正常、是否有漏气现象;站在傍边是否有刺鼻的气体之类的,分/合闸指示灯是否正常,断路器的一、二次接线是否正常,分合操作机构是否有异样、是否已储能;断路器本身的绝缘瓷瓶是否有无污迹之类的~!有无放电现象箱体是否有螺栓松动现象~

 

                                                                                           邵维界

第2个回答  2010-07-04
FS6 断路器用金属外壳包裹 除了压力表是否正常还要检查 有无过热 有无FS6气体泄漏 保护装置上显示的断路器状态与断路器本身的状态是否一致本回答被网友采纳