450kw负荷选用多大电缆合适?

施工现场的塔吊+各用电设备

三相电的功率因数以0.85计算。
功率/电压/根号3/功率因数=450KW/380/1.732/0.85=804A。根据电缆对照表,考虑电缆的特性,电缆截面积不应小于400平方。

电线电缆的制造与大多数机电产品的生产方式是完全不同的。机电产品通常采用将另件装配成部件、多个部件再装配成单台产品,产品以台数或件数计量。

电线电缆的制造与大多数机电产品的生产方式是完全不同的。机电产品通常采用将另件装配成部件、多个部件再装配成单台产品,产品以台数或件数计量。

电线电缆是以长度为基本计量单位。所有电线电缆都是从导体加工开始,在导体的外围一层一层地加上绝缘、屏蔽、成缆、护层等而制成电线电缆产品。产品结构越复杂,叠加的层次就越多。

电线电缆行业是中国仅次于汽车行业的第二大行业,产品品种满足率和国内市场占有率均超过90%。在世界范围内,中国电线电缆总产值已超过美国,成为世界上第一大电线电缆生产国。伴随着中国电线电缆行业高速发展,新增企业数量不断上升,行业整体技术水平得到大幅提高。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-01-21

 三相电的功率因数以0.85计算。
功率/电压/根号3/功率因数
450KW/380/1.732/0.85=804A。

根据电缆对照表,考虑电缆的特性,电缆截面积不应小于400平方。

第2个回答  推荐于2018-03-01
不知道你的距离有多远(电缆需要多长),如果在100-200米的话,用2根国标240mm²铜芯线并联就可以了。本回答被网友采纳
第3个回答  2010-06-25
需要系数取0.7,功率因数取0.8,电流=450000W*0.7/380V/1.732/0.8=598A,选2*(YJV22-3*150+1*70)的电缆,常温下埋地或架空.总配电箱零线做重复接地后三相五线配电.
第4个回答  2010-06-24
还要提供到电源的距离!!也就是说电缆米数!