配电房噪声怎样解决好

如题所述

配电机房的噪声主要来源是变压器运行时的电磁噪声,处理配电房噪声,主要是处理好变压器噪声,下面介绍几种配电房噪声治理措施。
一、地面配电房变压器噪声处理方案
1.对变压器进行停电后的检修,包括进行更换陈旧的变压器油,对变压器紧固件进行检查,对变压器进行除尘等;
 
2.对变压器基础进行加固或者加装隔震装置,隔震装置可以根据振动的大小程度选择橡胶垫或者弹簧减振器进行;
变压器及高压配电柜
3.对配电房的薄弱处进行隔音加固,将普通窗改为消声通风窗(考虑配电房的散热要求),将普通铁门或铝合金门改为木质防火隔音门或者金属隔音门。
一般情况下进行以上处理后,配电房的噪音基本都能达到符合国标要求,但考虑到变压器的低频噪音的穿透力很强,在条件允许的情况下配电房内部还要进行吸音处理,这样可以衰减噪音的能量。
二、地面箱式变压器噪音治理方案
1.在箱式变压器底座安装变压器减震设备或者减震基础,来降低变压器的低频振动传递。
箱式变压器
2.由于箱变的外壳都比较单薄,对其外壳进行隔音加固比较困难,且位置空间较小,所以箱变的噪音治理方法是在其外侧加设隔音屏障或者隔音罩。一般情况下进行以上处理后,箱变的噪音基本都能达符合国标要求,如果是隔音罩需要考虑箱变的散热问题,一般需要有进风系统和排风系统。

三、地下室配电房变压器噪声处理方案

1.对变压器的振动进行阻断,包括进行更换变压器低压出线母排,对变压器紧固件进行紧固,将变压器外壳和变压器本体分开,在变压器底部加装橡胶垫或减振器,接地扁铁改为接地编织带等;其次,如果需要对配电房进行隔音处理,则在配电房四周加装隔音或者吸音材料进行噪音能量的隔断和吸收。
地下室配电房
2.在设计初期就要考虑这类地下室配电房的噪音可能产生的问题,尽量在远离住宅投影下方的位置放置配电房
3.应尽量对箱变内的变压器的基础进行加固处理,这样可以抑制变压器振动的放大,或者给变压器配置减振器。
如果您想要更好的声学降噪效果,建议咨询专业的声学降噪公司,按照专业的降噪方案进行治理。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-03-12
配电房内主要声源为变压器,它的噪声由两部分组成:变压器本体噪声及辅助冷却装置噪声。本体噪声包括铁心、绕组、油箱(包括磁屏蔽等)
等产生的噪声。冷却装置噪声包括风扇和油泵噪声。变压器本体噪声以铁心噪声为主,铁心噪声的频谱范围通常在100~500Hz,属于低频噪声。变压器本体的振动通过绝缘油、管接头及装配零件等传递给冷却装置,使冷却装置的振动加剧,增大噪声的辐射。
解决方案:
将检修门更换为隔声门,保留检修必须的隔声观察窗,
将不需开口的窗户全部封闭;
将原消防及散热的排风风扇出口加装通风消声器;
室内墙面及吊顶均做吸声处理;
变压器和其他振动声源设置脚座阻尼弹簧减振器;有悬挂部分均采用弹簧吊架减振器;
单台变压器或者室外变压器组可采用在外加装隔声罩的方式进行治理。本回答被网友采纳
第2个回答  2019-11-17
1.配电房设备噪声多以低频噪声为主,而且配电设备会通过建筑传声,而低频噪声产生的原因就是设备振动,所以我们就对配电设备安装减振装置,在主体设备下面安装减振台,设备连接使用软性弹性连接等,降低振动传播。

2.通过对配电房隔音装修来解决噪声传播问题。在配电房墙壁上面安装吸音隔音材料,可以提高配电房墙壁的隔音和吸音性能,降低室内的噪声量。在天花板上面安装一些吸声体或者做隔音吸声吊顶。地面使用隔音减振垫。

3.配电房需要安装隔音窗或者消声百叶,并且还要在散热口安装通风消声器。

4.根据配电房噪声传播距离和噪声类型,可能会用到隔声屏障,在配电房和小区之间树立金属隔声屏障来阻挡配电房噪声通过空气传播到小区。
第3个回答  2018-10-22
1. 变压器
变压器是配电房内主要噪声源设备,机器工作中产生的机械振动会通过连接管线、金属外壳、底部基座等结构向外扩散。降噪过程多采用安装减振台、母线软排连接等方式。
2. 发电机
发电机是配电房内另一声源设备,与变压器不同发电机噪声主要来自风机进排气口产生的空气动力性噪声。主要降噪措施是排气口安装消声设备,或者使用隔声罩阻隔发电机与外部环境。
3. 控电柜
配电房内控电柜整体噪声占比较小,若想达到更优降噪效果可考虑在机房内安装隔音门窗,机房通风口安装隔声屏障、通风消声设备。
第4个回答  2019-11-18
配电房噪声控制措施
1、为减小变压器通过振动传播的结构噪声,对机组采取高效低频隔振处理。
2、汇流联排的软连接处理。对硬性安装的低压母线排出线槽架铜排,电磁噪声振动有可能通过联排向建筑结构传播,降噪处理中间需要将它改成软线连接。
3、墙面及顶面合理设置高效吸音材料,表面采用铝合金穿孔吸音板饰面。
相似回答