第1个回答 2018-03-12
配电房内主要声源为变压器,它的噪声由两部分组成:变压器本体噪声及辅助冷却装置噪声。本体噪声包括铁心、绕组、油箱(包括磁屏蔽等)
等产生的噪声。冷却装置噪声包括风扇和油泵噪声。变压器本体噪声以铁心噪声为主,铁心噪声的频谱范围通常在100~500Hz,属于低频噪声。变压器本体的振动通过绝缘油、管接头及装配零件等传递给冷却装置,使冷却装置的振动加剧,增大噪声的辐射。
解决方案:
将检修门更换为隔声门,保留检修必须的隔声观察窗,
将不需开口的窗户全部封闭;
将原消防及散热的排风风扇出口加装通风消声器;
室内墙面及吊顶均做吸声处理;
变压器和其他振动声源设置脚座阻尼弹簧减振器;有悬挂部分均采用弹簧吊架减振器;
单台变压器或者室外变压器组可采用在外加装隔声罩的方式进行治理。本回答被网友采纳
第2个回答 2019-11-17
1.配电房设备噪声多以低频噪声为主,而且配电设备会通过建筑传声,而低频噪声产生的原因就是设备振动,所以我们就对配电设备安装减振装置,在主体设备下面安装减振台,设备连接使用软性弹性连接等,降低振动传播。
2.通过对配电房隔音装修来解决噪声传播问题。在配电房墙壁上面安装吸音隔音材料,可以提高配电房墙壁的隔音和吸音性能,降低室内的噪声量。在天花板上面安装一些吸声体或者做隔音吸声吊顶。地面使用隔音减振垫。
3.配电房需要安装隔音窗或者消声百叶,并且还要在散热口安装通风消声器。
4.根据配电房噪声传播距离和噪声类型,可能会用到隔声屏障,在配电房和小区之间树立金属隔声屏障来阻挡配电房噪声通过空气传播到小区。
第3个回答 2018-10-22
1. 变压器
变压器是配电房内主要噪声源设备,机器工作中产生的机械振动会通过连接管线、金属外壳、底部基座等结构向外扩散。降噪过程多采用安装减振台、母线软排连接等方式。
2. 发电机
发电机是配电房内另一声源设备,与变压器不同发电机噪声主要来自风机进排气口产生的空气动力性噪声。主要降噪措施是排气口安装消声设备,或者使用隔声罩阻隔发电机与外部环境。
3. 控电柜
配电房内控电柜整体噪声占比较小,若想达到更优降噪效果可考虑在机房内安装隔音门窗,机房通风口安装隔声屏障、通风消声设备。
第4个回答 2019-11-18
配电房噪声控制措施
1、为减小变压器通过振动传播的结构噪声,对机组采取高效低频隔振处理。
2、汇流联排的软连接处理。对硬性安装的低压母线排出线槽架铜排,电磁噪声振动有可能通过联排向建筑结构传播,降噪处理中间需要将它改成软线连接。
3、墙面及顶面合理设置高效吸音材料,表面采用铝合金穿孔吸音板饰面。