44问答网
所有问题
35KV变压器高压侧介损20%绝缘油简化试验和色谱试验都合格什么原因?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-02-29
绝缘油简化试验包括:燃点试验,介损试验,耐压试验,水分测定和颜色、杂质外观检查。 不包括色谱分析,所以称为简化试验。
简化试验的具体项目有:1外观检查、2水溶性酸pH值、3酸值mgKOH/g、4闭口闪点(℃)、5水分(即微水试验)mg/L、6击穿电压(即耐压试验)kV、7界面张力(25℃)mN/m2、8tanδ(即介质损耗)(90℃)%、9体积电阻率(90℃)Ω·m、10油中含气量(体积分数)%、11油泥与沉淀物(质量分数)%等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YDYZKGVYZYYYVRDWZDR.html
相似回答
变压器介损试验和
耐压试验区别?
答:
1. 试验对象不同:- 变压器介损试验主要是测试变压器的绕组、铁芯和介质
(绝缘材料)的品质,评估变压器的绕组损耗和绝缘强度,以及检测可能存在的绝缘缺陷。- 变压器耐压试验是为了验证变压器绝缘系统的能力,即其能否承受额定电压下的工频耐压。2. 试验方法和参数不同:- 变压器介损试验一般采用耐压绝缘油,...
绝缘油介损
测试仪绝缘油介损测试仪
试验
规程:
答:
测量介损是评估电气设备绝缘状态的有效手段,介损增大通常反映绝缘能力下降,
可能源于受潮、污染或老化等因素
。此外,测试中还会得到试品的电容量,电容变化能反映电容屏的完整性,是另一个重要参数。功率因数cosΦ: 作为功率因数角的余弦,它表示总视在功率中有功功率的比例。一些测试仪显示的是功率因数而...
放置的
绝缘油
需要多久循环处理一次
答:
在电力系统内,解决
绝缘油介损
超标采用的方法有两种:一种是更换不
合格油
,重新注入经电气
试验和
化学分析各项指标均合格的油;另一种则是对超标油进行过滤处理。用这两种方法处理绝缘油介损超标各有其优缺点。 1.1换油处理 1.1.1优点 可缩短系统停电时间,只需放净
变压器
内旧油,用合格油对变压器进行冲洗,再对变压器进行...
22kV站用
变压器油介损
对运行的影响
答:
因此
绝缘油
介质损耗因数作为检测绝缘油好坏的一种有效手段,直接关系到电力系统的安全经济运行。绝缘油油质分析中介质损耗因数的测量作为一项重要指标,可判断油质的完好性,表明运行中油的脏污与劣化程度或者油的处理结果如何。存在缺陷的油质其它的电气和化学指标可能都在合格范围内,但通过
油介损试验
仍可发现缺陷。合格的...