3米跨度c20钢筋混凝土板厚25厘米承载力是多少

是个桥板,现浇的混凝土标号没能达到c30按c20算了。25厘米厚的板,2.8米的净跨,桥宽7米。钢筋采用3级钢,螺纹18的双向双层,3.4米*7米。间距150*200毫米。请大侠算算承载力是多少。另板底是0.5米宽的石墙2.8米高。

具体参数如下:


 C20混凝土的抗压强度是20MPa,也就是20N/每平方毫米。如C20混凝土结构是轴心受压结构,以结构断面面积乘以20N/每平方毫米,就是该结构的承载力。如是其它型式的结构,就谈不上混凝土的承载力,而是结构的承载力了。

  虽然是临时道路,但要上120吨重车和使用一年半,这条路也不可能这么简单——在百度上找‘计算过程’解决问题?!混凝土道路能有多高承载能力和使用多久,不仅决定于路面层混凝土的强度和厚度,更加关键的是路基条件和处理方式。如果路基不行,C40混凝土路面也很快(几星期或几个月)就坏。这需要进行路基与路面的专门设计。

  承载力是从工程地质领域里转借过来的概念,其本意是指地基的强度对建筑物负重的能力,现已演变为对发展的限制程度进行描述的最常用概念之一。生态学最早将此概念转引到本学科领域内。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-06
1 :桥板
1.1 基本资料
1.1.1 工程名称:桥
1.1.2 边界条件(左端/下端/右端/上端): 铰支 / 铰支 / 铰支 / 铰支
1.1.3 荷载标准值
1.1.3.1 永久荷载标准值
楼板自重: gk1 = 0.25*25 = 6.25kN/m�
均布荷载: gk2 = 5kN/m�
1.1.3.2 可变荷载标准值
均布荷载: qk1 = 35kN/m� γQ = 1.4 ψc = 0.7 ψq = 0.4
1.1.4 计算跨度 Lx = 3400mm 计算跨度 Ly = 7000mm
板厚 h = 250mm (h = Lx / 14)
板底、板面纵筋合力点至近边距离:as = 25mm、as' = 25mm
1.1.5 混凝土强度等级:C20 fc = 9.55N/mm� ft = 1.1N/mm�
ftk = 1.54N/mm� Ec = 25413N/mm�
1.1.6 钢筋抗拉强度设计值 fy = 360N/mm� Es = 210000N/mm�

1.2 弯矩计算结果
1.2.1 平行于 Lx 方向的跨中弯矩 Mx
Mxgk1 = (0.0985+0.2*0.01654)*6.25*3.4^2 = 7.36kN·m
Mxgk2 = (0.0985+0.2*0.01654)*5*3.4^2 = 5.88kN·m
Mxqk1 = (0.0985+0.2*0.01654)*35*3.4^2 = 41.19kN·m
Mx = Max{Mx(L), Mx(D)} = Max{73.56, 58.24} = 73.56kN·m
Mxk = 54.43kN·m Mxq = 29.72kN·m
Asx = 990mm� ρ = 0.44% �12@110 (As = 1028)
ωmax = 0.278mm
1.2.2 平行于 Ly 方向的跨中弯矩 My
Mygk1 = (0.01654+0.2*0.0985)*6.25*3.4^2 = 2.62kN·m
Mygk2 = (0.01654+0.2*0.0985)*5*3.4^2 = 2.09kN·m
Myqk1 = (0.01654+0.2*0.0985)*35*3.4^2 = 14.66kN·m
My = Max{My(L), My(D)} = Max{26.19, 20.73} = 26.19kN·m
Myk = 19.38kN·m Myq = 10.58kN·m
Asy = 349mm� ρ = 0.16% ρmin = 0.20% Asy* = 500mm�
�12@200 (As = 565) ωmax = 0.161mm

1.3 跨中挠度验算
1.3.1 挠度验算参数
按《建筑结构静力计算手册》表 4-1,挠度系数 κ = 0.01032(1/M)
Mk = 54.43kN·m Mq = 29.72kN·m
Mk -------- 按荷载效应的标准组合计算的弯矩值
Mq -------- 按荷载效应的准永久组合计算的弯矩值
Es = 200000N/mm� As = 1028mm� Ec = 25413N/mm� ftk = 1.54N/mm�
1.3.2 在荷载效应的标准组合作用下,受弯构件的短期刚度 Bs
1.3.2.1 裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数 ψ
σsk = Mk / (0.87 * ho * As) (混凝土规范式 8.1.3-3)
σsk = 54431954/(0.87*225*1028) = 270N/mm�
矩形截面, Ate = 0.5 * b * h = 0.5*1000*250 = 125000mm�
ρte = As / Ate (混凝土规范式 8.1.2-4)
ρte = 1028/125000 = 0.00823 <0.01,取 ρte = 0.01
ψ = 1.1 - 0.65 * ftk / (ρte * σsk) (混凝土规范式 8.1.2-2)
ψ = 1.1-0.65*1.54/(0.01*270) = 0.729
1.3.2.2 钢筋弹性模量与混凝土模量的比值 αE
αE = Es / Ec = 200000/25413 = 7.87
1.3.2.3 受压翼缘面积与腹板有效面积的比值 γf'
矩形截面,γf' = 0
1.3.2.4 纵向受拉钢筋配筋率 ρ = As / (b * ho) = 1028/(1000*225) = 0.00457
1.3.2.5 钢筋混凝土受弯构件的 Bs 按混凝土规范式 8.2.3-1 计算:
Bs = Es * As * ho ^ 2 / [1.15ψ + 0.2 + 6 * αE * ρ / (1 + 3.5γf')]
= 200000*1028*225^2/[1.15*0.729+0.2+6*7.87*0.00457/(1+3.5*0)]
= 8297.26kN·m�
1.3.3 考虑荷载长期效应组合对挠度影响增大影响系数 θ
按混凝土规范第 8.2.5 条,当 ρ' = 0 时,θ = 2.0
1.3.4 受弯构件的长期刚度 B,可按混凝土规范式 8.2.2 计算:
B = Mk / [Mq * (θ - 1) + Mk] * Bs = 54.43/[29.72*(2-1)+54.43]*8297.26
= 5367.11kN·m�
1.3.5 挠度 f = κ * Qk * Lx ^ 4 / B =0.01032*46.25*3.4^4/5367.11*1000
= 11.9mm
f / Lx = 11.9/3400 = 1/286

楼主,上述计算已经考虑了35KN/m2的消防车荷载。恒载11.25KN/m2 。配筋短向�12@110,长向�12@200。楼主,你板筋用得太大了。本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-06-18
计算混凝土板的承载力,要有详细配筋和板厚、混凝土标号,配筋是最主要的,否则无法计算,估算也不行
第3个回答  2019-01-27
查看图片
向左转|向右转
第4个回答  2010-06-19
好复杂