44问答网
所有问题
300千瓦要用多大国标铜芯电缆三相五线的,185平方国标铜芯电缆可以吗,20米距离
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-12-02
呵呵,三相五线20米距离的300千瓦,最小也应该用3×240+2×120的铜芯电缆,185平方的国标铜芯电缆绝对不行啊。
第2个回答 2013-12-02
三相负载若能配平衡的话,就按600A配线。
第3个回答 2013-12-03
这个自己去求吧
本回答被网友采纳
相似回答
300千瓦用多大铜芯电缆
答:
建议选用150或是125平方毫米铜电缆
。300千瓦经验公式是每个千瓦2安培,就是600安培的额定电流,铜导线载流量每平方毫米5--7安培左右,咱们选中间数值,那么,你就需要三相火线电缆铜芯100平方毫米,在考虑过和以后的增容 建议电源选择三相五线制电源,相间380伏特,相线对零线220伏特。就能满足你的电源需求...
总功率
300 KW
的
三相五线
制的系统,应用
多大的铜芯
线比较好?
答:
1、
300KW
总功率的
三相五线
配电系统中,需要
300平方的
铜线及800A的开关比较合适。2、 根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=300/(1.732X0.38X0.85)=537A(按三相市电计算,功率因数取0.85)3、查下面电缆载流量表,可选300平方单
芯铜电缆,距离
较短时选240平方单芯铜电缆。开...
300kw
需要
多大电缆
答:
建议选用150或是125平方毫米铜电缆
。300千瓦经验公式是每个千瓦2安培,就是600安培的额定电流,铜导线载流量每平方毫米5--7安培左右,选中间数值,那么就需要三相火线电缆铜芯100平方毫米,在考虑过和以后的增容。电缆:通常是由几根或几组导线组成。由一根或多根相互绝缘的导体和外包绝缘保护层制成,将...
220v
300kw
需要
用多大的三相五线电缆
答:
300千瓦的
220V用电负荷
,三相
要尽量平均分配,如果使用
铜芯电缆,
需要3×240+2×120
平方国标铜
线,用铝线需要两根3×150+2×70的电缆
大家正在搜
50平方铜芯电缆国标价格
国标95铜芯电缆一米多重
国标95平方铜芯电缆价格
3芯50平方电缆出多少铜
50平方铜芯电缆多少
国标150铜芯电缆价格
铜芯185平方电缆型号
国标五芯铜电缆型号
国标电缆铜芯规格标准
相关问题
三相五线185mm铜芯电缆最大可以承受多少千瓦
300kw三相五线需要多大电缆
220v300kw需要用多大的三相五线电缆
240千瓦用多少铜芯三相五线电缆
三相五线制的国标电缆的电缆可以带多大的功率设备?
185平方毫米 电缆 三相五线制 380V300米 能承受多...
你好,200千瓦和300千瓦三相五线要用多大电缆
300KW电压380用多大的铜芯电缆?