220V电压,100米距离,用3*2.5RVV电线,负载2千瓦,压降多大?

在100米距离内,需要带20个灯箱并联,每个灯箱开关电源为100W/24V,灯的最大功率为60W,我用3*2.5RVV电线,问压降多少?带到最后会不会亮度不一样?如果压降大,用4平方的可否?尽量给出详细答案!!!!谢谢

如果铜的电阻率按0.017 欧姆*平方毫米/米计
2.5平方线100米电阻:100*0.017 /2.5=0.68欧姆
单相电流:2000/220=9.1安
如果只用2芯,来回电阻:0.68*2=1.36欧姆
来回电压损失(末端):1.36*9.1=12.38伏
如果是白炽灯,末端功率减小约11%,感觉上亮度差别不明显。如果是节能灯,末端功率减小显著小于11%,感觉上亮度无差别。
用4平方的线100米电阻:100*0.017 /4=0.425欧姆,来回电阻0.85安
末端电压损失:0.85*9.1=7.7伏
白炽灯末端功率减小约7%,感官上难以感觉到功率减小。

建议4平方*2芯铜线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-29
如果你灯是接在开关电源的输出端,用双芯2.5的线就行了,因为带稳压的.
理论末端压降最大可达30V,但因为不是满载,也不是全接在末端,实际压降估计也就十多伏,对于稳压的开关电源来说,220V±10%的变化是无任何问题的.用4平方的有些浪费。
第2个回答  2013-09-29
灯箱是不是在100米内等距离安装的?有变压整流器,电流是15A左右。
100米用3X2.5mm2的铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆,载流量为19A,而且是100米长,加上线路本身的损耗,就显得小了。

换成3X4mm2的。
第3个回答  2013-09-29
完全赞成“铁匠半百”网友的精确回答