500KW用电负荷,得选多大的变压器呀,求高人解答
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-03-07
æ°¢çæçµæ± æ©å°±æäº ä½ å¯ä»¥æç´¢ æ°¢çæçµæ± ãã汽车æ¯äººä»¬çæ´»ä¸çéè¦äº¤éå·¥å ·ï¼è汽车ææ¾çå°¾æ°åæ¯é ææ¥ç严éçç¯å¢æ±¡æçéè¦åå ï¼ä¸ºæ¤ï¼äººä»¬æ¥é寻æ¾ä¸ç§ä»£ç¨çæãç§å¦å®¶ç»è¿å åå¹´çç²¾å¿ç 究åç°ï¼ç¨æ°¢çæçµæ± ä½æ±½è½¦å¨åæ 污æç¯å¢çæ害æ份
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YDZ6WDD6GDYRVWWKYKR.html
其他回答
第1个回答 2014-03-04
主要看是什么负载,如果是家庭照明用电,按照0.9的功率因素和百分之20的余量,则需配500/0.9/0.8=694.4,可以取750千伏安容量即可。(考虑以后扩容另算),如果是带电动机等负荷为主,因功率因素和启动电流原因,至少取900千伏安以上较为合适。如果带动的电动机超过200千瓦,启动电流很大,需要放更大余量或者电机采用降压启动方式(增加投资成本
第2个回答 2014-03-04
恩恩,高实在是高
相似回答
500KW负荷用多大变压器
答:
500KW
/0.8=625KVA,至少用630KVA
的变压器
。
500KW
的
负荷
应该安装
多大变压器
?
答:
按照0.9的功率因素和百分之20的余量,则需配500/0.9/0.8=694.4
,可以取750千伏安容量即可。为避免这种情况的发生,设计时采用一个假定负荷即计算负荷来表征系统的总负荷应。用计算负荷来选择导线、电缆截面和电气设备比较接近实际,因为计算负荷的热效应与变动负荷的热效应是相等的。计算负荷也称需要负...
500KW
的
负荷
应该安装
多大变压器
?
答:
500kw是有功功率,而变压器标注的容量是视在功率,并且还要考虑变压器本身的热损和磁损,
所以建议变压器的容量不小于630Kva
。
500千瓦
应该
选多大的变压器
答:
选视在功率为625KVA的变压器
。P=500KW cosφ=0.8 视在功率S=P/cosφ=500/0.8=625KVA 当变压器的原线圈接在交流电源上时,铁心中便产生交变磁通,交变磁通用φ表示。