有二家农户共用一台220V,750W的水泵在同一口水井向自家楼顶的水塔抽水,

有二家农户共用一台220V的水泵在同一口水井向自家楼顶的水塔抽水,他们都是用自己家里的电接到水泵上,而且都是通过自家水塔里的液面控制器控制接触器来对水泵抽水进行自动控制。可是这样难免会在某个瞬间有两户同时向水泵输出抽水信号(也就是说同时向水泵输出220V的电)。虽然机率可能好少,但是我们也不想让这样的问题发生,更何况这二户人用的电可能还不是同一相电,如果同时输到水泵上有可能会发生危险。请问要在水泵自动控制箱里加一个交流接触器,在每个人家里的进水塔管上加装一个电磁阀?请各位高手帮忙具体的接线方法,感激不尽!!!谢谢。

这个问题可以这么解决你们两家的接触器常闭触点互锁一下就可以解决了,确保两家中只有一家的电可以到水泵,自己家的接触器同时控制水泵工作并关另一家的电动阀(不是电磁阀),打开自己家的电动阀,这样就可以实现你的功能了,但在这种情况下自己家起泵总会给另一家送一点点水。自己家的电动阀打开时,邻居家的电动阀关闭,水全部抽到先抽的这一家。应该将接触器,电动阀安装在水管分支的地方才能比较省钱,控制线才会短。


图片上对电动阀,关阀信号应该由由来自对家的关泵信号纠正为   来自对家的关阀信号

     关对家的水泵纠正为    关对家的电动阀,还有蓝色v1是v2,

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-07-01
这种装置有漏洞。电磁阀应该加在水泵房出水管三通后,紧挨进户口处,不可在进水塔管上别的地方,否则会被怀疑电磁阀前有漏洞。
但是,太麻烦,会引起怀疑他家在公共的控制箱里做了手脚,最好是用两台水泵。功率大小,维修、损坏等,互不相干。增加一台家用小水泵的价格并不比两个电磁阀及中间继电器、接触器等费用大。上述办法也解决不了二户人用的电不是同一相的安全问题。追问

是深水井不能再装多一台水泵了。费用不是问题。只要能做到。不出故障就好

追答

地上两台泵泵前并联,泵后分管,共用吸水管及底阀,可以吗?

本回答被网友采纳
相似回答