内墙保温验收规范有哪些?

如题所述

1、主控项目

a.网格布的规格和各项技术指标,粘结剂、聚合物砂浆的配置及其原料的质量,必须符合有关标准和正常使用要求。

b.挤塑板必须与墙面粘结牢固,无松动和虚粘现象。

c.聚合物水泥砂浆与挤塑板必须粘结牢固,无脱层、空鼓,面层无爆灰和裂缝。

2、一般项目

a.每块挤塑板与墙面的总粘结面积,首层不得小于60%,其他层不得小于30%。

b.聚乙烯胀塞全部进入结构墙体。

c.挤塑板碰头不抹粘结剂。

d.挤塑板贴完后,需用2m靠尺及楔形塞尺检查板面平整度和垂直度,误差均不大于2mm(2m之内),阴阳角处板边加工与连接也必须整齐平顺。

e.墙面装饰用凹凸线条必须水平或竖直,凹线条及贴上的凸线条须用2m靠尺及楔形塞尺检查平整度,误差不大于2mm。

f.用插针方法检查抹面胶浆的厚度。网格布置应横向铺设,压贴密实,不能有空鼓、褶皱、翘曲、外露等现象,搭接宽度左右不得小于150mm,上下不得小于100mm。

g.聚合物水泥砂浆保护层总厚度不宜大于7mm,首层不宜大于9mm。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考