普通混凝土配合比设计!!急求!

处于冻害环境的混凝土T形梁肋板部分最小断面16CM,钢肋最小净距7CM,混凝土设计强度等级为C25,采用机械搅拌,插入式振动棒浇捣,施工要求混凝土坍落度为55-70MM。工单位的强度标准差为4.0MPa,所用材料:42.5普通硅酸盐水泥,实测28d强度为48MPa;混凝土的表观密度为3.15g/cm3,堆积密度1.30g/cm3;中砂,符合II区级配,表观密度为2.60g/cm3,堆积密度为1.49g/cm3;自来水,工地实测含水量为1%,碎石含水量为2%,混凝土搅拌机容积400L,若采用体积法计算的初步配合比经试拌后测得塌落度为80MM,如何运行调整?若调整后符合和易性要求并测得混凝土拌合物表观密度为2415kg/m3。采用基准配合比的水灰比为0.55,以及水灰比0.60,0.50制造三组试件,养护28d测其强度为W/C=0.60,Fcu,28=27.1MPa;W/C=0.55,Fcu,28=32.7MPa;W/C=0.5,Fcu,28=36.8MPa,则设计配合比是多少?施工配合比是多少?搅拌一罐混凝土所需材料数量为多少?

混凝土标准差按4mpa算 ,1.混凝土配置强度fcuc=25+1.645*4=31.6mpa 2.计算水灰比 配合比采用碎石、还依据保罗米回归公式先暂时按碎石算,aa=0.46 ab=0.07 W/C=aa*fce/fcuc+aa*abfce=0.46*48/31.6+0.46*0.07*48=0.57 3.验证水灰比,冻害环境 查表最大水灰比限制 满足耐久性要求。4.确定单位用水量 依据坍落度55-70mm 碎石最大粒径按31.5mm算 查表单位用水量W=180kg/m3。5.确定水泥用量C=180/0.57=315kg/m3 6.查表内插法确定砂率 SP=40% 7 体积法计算砂石用量 315/3.15+S/2.60+G/3.0+0.01*1=1 SP=S/S+G=40% 计算S=780KG/M3 G= 1170KG/M3初步配合比 269:780:1170:180 调整塌落度大于要求的10mm可保持水灰比不变,减少水泥浆数量5%的办法进行调整,也就是同时减少单位用水量和水泥用量的5%再次测定直到合格。 以上述的水泥比28天强度绘制强度曲线图。暂且以31.6对应的水灰比为0.54为标准 重新计算各材料用量 W=180*0.95=171 C=171/0.45=316 S=765 G=1148 计算校正系数 2415/2400=1.006 实测拌合物表观密度2410与计算表观密度2400之差的绝对值不超过计算表观密度的2%因此 不在调整 可用于设计配合比 设计配合比为:316:765:1148:171 施工配合比 为316:(765*1+2%):1148*(1+1%):171-((780-765)+(1159-1148)=316:780:1159:145 一罐混凝土所需材料数量罐车装几方以乘施工配合比不就出来了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-25
这是一个教科书上的问题,实际使用怕是没有必要这样繁琐,也没有人会这样繁琐。只是用于资料吧。当然,实际确实应该这样做。
但是,你的问题条件没有给全,首先,你说的混凝土的表观密度是3.15g/cm3,我想是弄错了,应该是水泥的吧。这样密度的混凝土,除非是核电站。另外,你给的组分里有没有掺合了、有没有外加剂等都没有说清楚,石子是碎石和卵石也没有说清楚,密度也没有给,所以,根据体积法是无法计算的。设计配合比调价不足,不能给出答案。实际的施工配比也就不能给出了。
值得提醒的是,你需要配置细石混凝土,因为断面尺寸很小。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2022-07-24
1.初步配合比设计阶段,根据配制强度和设计强度相互间关系,用水灰比计算方法,水量、砂率查表方法以及砂石材料计算方法等确定计算初步配合比。
2.试验室配合比设计阶段,根据施工条件的差异和变化,材料质量的可能波动调整配合比。
3.基准配合比设计阶段,根据强度验证原理和密度修正方法,确定每立方米混凝土的材料用量。
4.施工配合比设计阶段,根据实测砂石含水率进行配合比调整,提出施工配合比。


调整步骤:设试验室配合比为:水泥:水:砂子:石子=1:x:y:z,现场砂子含水率为m,石子含水率为n,则施工配合比调整为:1:(x-y*m-z*n):y*(1+m):z*(1+n)。
混凝土配合比设计是混凝土工程中很重要的一项工作,它直接影响到混凝土的顺利施工、混凝土工程的质量和混凝土工程的成本。
相似回答