目前建筑行业的所说的高大模板一般是针对层高比较高的建筑物来说的,例如单层的工业厂房,大型宾馆的门厅,展览馆之类的,这些建筑物都需要搭设一定高度的满堂脚手架作为模板支撑体系,为防止整体或局部失稳,需要对脚手架进行加固处理(横纵向,水平剪刀撑,格构柱,格构梁之类,以及扫地杆,扫天杆之类的)。水池施工主要是考虑混凝土对模板的侧压力,不属于高大模板的范围。10m高的水池,个人建议分两次浇筑的,一次浇5m,在施工缝处通圈设置30cm高(即4.85~5.15m)的钢板做止水带,或者留凹形槽,然后加膨胀止水带,不过根据我的经验,用止水钢板的效果优于后者。值得注意的是,模板加固的对拉螺杆处,需设置止水片,长宽5公分,厚度5~10mm均可,中间开洞比対拉筋的直径稍大一点就好,例如16的対拉筋,开洞16.5即可。希望上述回答能对您有所帮助
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-13
高大模板支撑系统是指建设工程施工现场混凝土构件模板支撑高度超过8m,或搭设跨度超过18m,或施工总荷载大于15kN/㎡,或集中线荷载大于20kN/m的模板支撑系统。 高大模板的施工应该有专项方案,这个方案原则上需要专家论证。  根据现行规范,施工总荷载大于10kN/㎡,或集中线荷载大于15kN/m的就已经属于高大模板工程。根据你的问题,水池高度超过8m,属于高大模板。