我住在2楼只有2向电能不能直接从插座上接一根线钉到墙里面去

我的电脑总是有静电,人家说要接个底线,我用的是2相电。
我没用暖气,水管是塑料的,我该怎么弄才好。

从插座上接一根线钉到墙里基本上起不到地线的作用1、标准的楼房接地一般采用综合接地(防雷接地与设备接地共用接地装置),要求接地电阻值小于1欧姆。其做法是利用土建结构地梁钢筋(没有时采用-40*4热镀锌扁钢间距10*10网格人工敷设)及桩筋作接地体,并采用φ10以上圆钢跨接焊通后成整体后与防雷引下线(根据设计要求选用的柱主筋,土建柱主筋d≥16时2根、d<16时4根)跨接焊通,且防雷引下线与均压环(利用土建外圈梁钢筋2根)跨接焊通后与屋面避雷带跨接焊通,形成一个闭合的防雷整体,所有跨接线均采用φ10圆钢,三面施焊,搭接倍数按规范规定。如果是高层建筑的话,30米以上的金属门窗及金属物体都需与防雷综合体相连接。至于卫生间等电位可与就近柱相连接就行。现在的楼房都应该做,因为开发商在报建时同时要报防雷办批准方案,一般地方防雷办的要求比建筑规范要求高多了。接地体不全是-40*4接地板。接地体分人工辅助接地和利用土建结构钢筋作为接地体,具体材质有角钢、钢板、铜板、圆钢、扁钢等。接地阻值的大小主要与土壤的电阻率有关,根据当地的土质及是否为雷击区,根据设计规范确定,即按照施工图纸进行施工。
2、你所说的插座接地与上述接地有所区别。你说的插座接地与电源入户线有关,根据现代规范要求,电源进线应采用三相五线制(三相及接零接地,此接地为变压器的中性点直接接地)且在入户处应做重复接地。进入家庭的电源线也是3根即火线、零线、地线。如果没有地线,自己接地线:用镀锌金属,圆形10毫米以上或扁型直径3个厚乘5公分宽扁刚深埋1.2米以下.
3、楼顶的接地是防直击雷的接地,插座的接地是防电位差触电的接地。这两个接地在综合接地楼房的总配电箱的接地端子排上接分。一般住宅要求防雷接地小于10欧姆,配电房设备的接地电阻值小于4欧姆,综合接地电阻值小于1欧姆。
如果直接接水管或暖气管道,虽然可以放掉静电,但是要注意这种方法比较危险。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-11-25
证明你住的房子电路安装不规范,正规的单相电路有三根线,一根相线一根零线,一跟接地线,电脑主机有静电是很正常的,但是你钉到墙里是没用的,要用一根电线连到你的电脑外壳,另一端连到有接地(是指能连接到地下的)的金屋体上面才有用的。比如说金属的水管,~~~
第2个回答  2009-11-25
不可以。最简单的方法是把一根金属线绑到暖气管子上
第3个回答  2009-11-26
铝合金门窗也可以呀,找一个小小的自公丝螺丝。