电力导线安全载流量

1KV绝缘架空线技术参数
型号 平方 mm kg/km A 型号 平方 mm kg/km A
规格 电缆外径 理论重量 载流量 规格 电缆外径 理论重量 载流量
JKLYJ JKLGYJ
35 11 127.38 150 35/6 14.4 248.96 150
50 12.3 175.46 185 50/8 15.8 315.82 185
70 14.1 238.18 235 70/10 17.5 410.93 235
95 16.5 322.69 295 95/15 19.5 531.45 295
120 18.1 393.82 345 120/20 21.2 649.29 345
150 20.2 490.33 395 150/25 22.4 722.98 395
185 22.5 611.73 460 185/30 24.5 896.67 460
240 25.6 772.48 550 240/40 27.1 1133.48 550

10KV绝缘架空线技术参数
型号 平方 mm kg/km A 型号 平方 mm kg/km A
规格 电缆外径 理论重量 载流量 规格 电缆外径 理论重量 载流量
JKLYJ JKLGYJ
25 13.8 187.13 135 25/4 14.3 224.75 135
35 14.8 225.01 160 35/6 15.4 275.4 160
50 16.1 283.62 195 50/8 16.8 345.04 195
70 17.8 180.89 245 70/10 18.5 443.52 245
95 19.6 208.85 300 95/15 20.7 575.53 300
120 21 227.76 350 120/20 22.4 697.41 350
150 22.6 249.24 400 150/25 23.6 773.95 400
185 24.2 270.72 460 185/30 25.7 952.62 460
240 26.4 299.88 550 240/40 28.3 1195.6 550

YJV22 8.7/10KV 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
导体标称截面 绝缘厚度 护套厚度 电缆近似外径 电缆近似重量 20℃导体 电缆载流量
直流电阻 在空气中 直埋土壤中
mm 2 mm mm mm kg/km Ω/km A A
3×25 4.5 2.6 53 3796 0.727 120 125
3×35 4.5 2.6 56 4252 0.524 140 155
3×50 4.5 2.8 59 4829 0.387 165 180
3×70 4.5 2.9 63 5834 0.268 210 220
3×95 4.5 3 67 6885 0.193 355 265
3×120 4.5 3.1 70 7807 0.153 290 300
3×150 4.5 3.2 74 8995 0.124 330 340
3×185 4.5 3.3 78 10493 0.0991 375 380
3×240 4.5 3.6 84 13381 0.0754 435 435
3×300 4.5 3.7 89 15564 0.0601 495 485

裸绞线
导体标称截面 安全载流量 导体标称截面 安全载流量 导体标称截面 安全载流量
室外 室内 室外 室内 室外 室内
钢绞线 铝绞线 钢芯铝绞线
TJ-50 270 220 LJ-50 215 170 LGJ-50 220
TJ-60 315 250 LJ-70 265 215 LGJ-70 275
TJ-70 340 280 LJ-95 325 260 LGJ-95 335
TJ-95 415 340 LJ-120 375 310 LGJ-120 380
TJ-120 485 405 LJ-150 440 370 LGJ-150 445
TJ-150 570 480 LJ-185 500 425 LGJ-185 515
TJ-185 645 550 LJ-240 610 LGJ-240 610
TJ-240 770 650 LJ-300 680 LGJ-300 700
TJ-890 890 LJ-400 830 LGJ-400 800
TJ-400 1035 LJ-500 980 LGJ-500 945
LJ-625 1140 LGJ-600 1050

塑料绝缘电线的载流量电线型号为BLV、BV、BVR、RVB、RVS、RFB、RFS,线芯允许温度为+65℃
标称截面mm2 铝芯(A) 铜芯(A) 标称截面mm2 铝芯(A) 铜芯(A)
0.4 — 7 10 62 85
0.5 — 9 16 85 110
0.6 — 11 20 100 130
0.7 — 14 25 110 150
0.8 — 17 35 140 180
1 15 20 50 175 230
1.5 19 25 70 225 290
2 22 29 95 270 350
2.5 26 34 120 330 430
3 28 36 150 380 500
4 34 45 185 450 580
5 38 50 240 540 710
6 44 57 300 630 820
8 54 70 400 770 1000

其他的还没有人知道啊!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-07-21
中国国家标准GB/T 4706.1-2005规定的电线负载电流值(部分)
1平方铜芯线允许长期负载电流为:6A—-8A
1.5平方铜芯线允许长期负载电流为:8A—-15A
2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16A—-25A
4平方铜芯线允许长期负载电流为:25A—-32A
6平方铜芯线允许长期负载电流为:32A—-40A
注:上述的“平方”,指的是“平方毫米”
第2个回答  2009-11-20
呵呵,前面四个写的很对,后面的塑料绝缘电线的载流量就错误很多了。我给你一份准确点的,是控制导线,也就是塑料绝缘电线
http://hi.baidu.com/%D0%D0%BF%D5%CC%EC/blog/item/fc03fc544c3a60cdb745ae06.html
电力导线的载流量为控制的1.5倍,按其推算,就很齐全了本回答被网友采纳
相似回答