我做的一个工程,市电和应急发电机之间是联动的,即使点停电时,发电机会自启动,但是发电机进线柜后面的主进线柜却需要手动启动,那不是失去了应急电源的意义了吗?
安装部门说是否可以将进线柜的延时失压保护装置取消,以保证市电断电时,不会拉闸,即一直保持合闸状态,当市电停止时,发电机启动后直接送电到后面的应急电源?
感谢qiankangmu专业的解答。
但是一般来讲,高低压配电房是没有值班的啊,一旦停电了(如火灾事故停电),发电机自启动后,人还要跑进去合闸才能给消防电梯啊、应急指挥中心、资料中心送电?那不是不太现实吗?而且我们是要求资料中心、应急指挥中心不能断电的,安全等级比较高!
不过这样子倒是解决了柴油机不能马上带负荷的问题。