开关电源里的LLVD和BLVD是一次下电和二次下电。

在通信设备日常运行过程中,当市电断电后,由通信电源中的蓄电池负责供电。在蓄电池供电一段时间后仍未恢复市电供电,为了延长对主要负载的供电,就需要断开给次要负载的供电,这个动作就叫一次下电;当蓄电池继续放电到一定程度时,为了保护蓄电池不被损坏,断开蓄电池与所有负载间的连接,这个动作就叫二次下电。



扩展资料

如果不进行一次下电,有限的蓄电池电量均分到多个负载,就不能重点保证对重要负载的供电。另外,蓄电池有一个特性,如果蓄电池放电量过大,会严重损坏蓄电池。因此,一次下电也是为了保护蓄电池。蓄电池的价格昂贵,事实上,一次下电主要作用是为了保护蓄电池不受损坏。

二次下电的好处是在保证蓄电池不过放电的同时,可以给重要设备提供更长的供电时间,尽量减少通信中断的损失。如果需要实现系统的二次下电功能,开局时,须将直流输出负载分成主要和次要负载,接到相应的分路上。

先进的电源设备的二次下电功能须非常灵活,可以随意调节一二次下电的电压,并且可以设置成不做二次下电和低电压保护,满足优先保障通信的场合的需求。

参考资料来源:百度百科-二次下电

参考资料来源:百度百科-一次下电

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-15
(LLVD)一次下电;
(BLVD)二次下电;

  所谓的一次下电、二次下电都是对开关电源(电源柜)说的。
通常,把发电厂和变电所的电气设备分为一次设备和二次设备两大类。一次设备:是指直接用于生产、输送和分配电能的电气设备,经由这些设备完成生产电能并将电能输送到用户的任务。由一次设备依一定规律连接起来为完成电能的发、变、输、配任务所构成的电路,称为电气主接线,也称作一次回路或一次系统。二次设备:是指对一次设备的工作进行监视、测量、操作和控制的设备。表示二次设备相互连接关系的电路称为二次接线,也称作二次回路或二次系统。

   简单的说就一次下电和二次下电就是分别指主回路和控制回路下电在移动通基站里,通俗点说一次下电就是把除了传输设备外的设备电都停了,以保证其他站连接这个站的传输的站能正常工作,二次下电是为了保护电池而停电,这时所有设备都停止了。

   配电箱的交流电引入开关电源后,经过整流,变压输出-48伏,同时对蓄电池组进行浮充、均充操作。当市电输入中断后,电池组开始放电,给接入开关电源的负载供电如基站设备(BTS)、传输设备(光端机)等,保证基站的正常运行。当电池电压下降到开关电源设置的一次下电电压时,开关电源断掉接在一次下电端子上的非重要业务负载;电池组继续放电,给二次下电端子上面接的重要业务负载供电,当电池电压下降到二次下电电压时,开关电源切断所有负载,保护电池组不会出现过放电现象,过放电对电池是致命的伤害,而且是不可逆的,会造成整组电池的报废,可是几万块钱呢。
一般是把基站设备(BTS)接入一次下电,将传输设备(光端机)等接入二次下电。
一次、二次下电电压的设置都是在开关电源上,具体参数根据电池组容量,电池组工作年限,负载功耗等参数设置。
第2个回答  2009-11-27
火线地线吧

南京欣博达电源科技
025-84807137-801
www.star-power.cn
第3个回答  2012-04-21
一次下电,二次下电本回答被提问者采纳