接触器老跳闸?

如题所述

接触器的使用一般会有多种保护电路的,任何一种保护起作用,都会跳闸的,如图是一种常见的三相电机控制保护电路,供参考:

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-08-10
你说这两台电机空车运转即空载没有问题,而工作一会交流接触器就自动跳闸,这说明控制回路没问题,只是过流保护动作引起,如果你的过流保护是普通热继电器(热元件)的话;
首先你可以先检查一下热元件上下口接线是否松动、氧化等造成在电机运转时有发热现象,检查热元件的整定电流是否与电机额定电流相匹配,如果没有问题,然后检查电机:
停掉电源,用手直接旋转电机,看看是否轻松:
1. 如果发骤,就脱开电机与电机链接的机械部分(让电机悬空)然后再用手直接旋转电机,如果仍燃发骤,请拆下电机更换电机轴承或轴承润滑脂(在这具体就不再多说);如果轻松,你就是电机带动的机械部分发骤引起
2.如果用手旋转电机感觉挺轻松顺当,那就请找一钳型电流表测试一下电机空载电流和带负荷正常工作时的电流,看看是否正确(具体测试方法和电流大小在这里也不再具体说了),如果测试电流有问题,那就请拆下电机检查电机问题(具体检查和处理方法不再多说);如果测试电流仍然正常,那就只能说你的热元件损坏,那就更换一新热元件了
第2个回答  2020-08-09
接触器老跳闸,原因如下
接触器线圈故障,或者是接触器线圈接线端子处松动,或者是接触器线圈电压不够引起的老跳电
第3个回答  2020-08-09
你好,接触器老掉闸嗯,正常的来说应该有两个原因,一个接触器处于断路续联状态,第二,您的电压不稳,造成她他的接触工作不完好,造成电压跳闸,谢谢,希望可以帮助你
第4个回答  2020-08-09
热继电器执行了保护动作。原因:
1:电机有问题没查出来,负载加大,导致电流增大。
2:最有可能是热继电器的保护数值没有调好,应该按照电动机的标牌来设定,(或者乘1.2)现在的普通的异步电动机,都是节能设计的根本达不到最大工作电流。
3:如果排除以上两点,就是热继电器太灵敏了,现场经常有这种情况,大都是小厂或假冒的,您可以换一个。