马自达3温度探头怎么接线

如题所述

温度传感器的接线方法和规则

Pt100温度传感器是一种由铂(Pt)制成的电阻式温度传感器,将温度变量转换成可传输的标准化输出信号,主要用于工业过程温度参数的测量和控制。Pt100铂电阻传感器有三根引线,可以用A、B、C(或黑、红、黄)表示。三条线索之间有一定的规律。

传统方法虽然简单,但有很多缺点。使用通用传感器接口芯片,只需要一个对温度不敏感的参考电阻。将pt100接入uti电路,通过单片机可以得到pt100与参考电阻的比值,进而得到电阻和温度。这种方法非常适合基于微处理器(mcu)的系统。uTI的所有信息只通过一个与mcu兼容的信号输出,大大减少了分立模块之间的外部布线和耦合器。

pt100温度传感器在0℃时的电阻值为100ω,电阻变化率为0.3851ω/℃。由于其电阻值小,灵敏度高,引线的电阻值不可忽略。使用三线连接法可以消除由引线电阻引起的测量误差。pt100铂电阻传感器可以用三条线A、B、C(或黑、红、黄)来表示,三条线之间存在以下规律:

室温下A与B或C之间的电阻约为110欧姆,B与C之间的电阻为0欧姆。b和C内部直接相连。B和C原则上没有区别,仪器上的传感器连接有三个固定端子:A线连接仪器上传感器的一个固定端子,B线和C线连接仪器上的另外两个固定端子。B线和C线的位置可以互换,但都要连起来。如果中间和中间有延长线,三根线的规格和长度应该是一样的。

热电阻的3线制和4线制连接:采用2线制、3线制和4线制,主要由使用的二次仪表决定(选用)。通常,显示仪表提供三线连接。pt100的一端有一根电线,另一端有两根电线,两根电线都连接到仪器。仪器内部的电桥抵消了导体的电阻。一般plc有四根线,每端两根线连接到plc输出的恒流源,plc通过另外两根线测量pt100上的电压,以抵消导线的电阻。四线精度最高,三线可以,两线最低。具体使用要考虑精度要求和成本。

三线温度传感器怎么连接?

温控器的工作原理:电源主电路通过交流接触器的主触点直接与加热装置相连。温度传感器感应到此时温度低于设定值,低和导通的接触器线圈被电吸引,加热装置开始工作。当温度达到设定值时,低和导通转为高总导通,接触器线圈触点复位,加热停止温度逐渐降低,当温度低于设定值时,再次转为低总导通,加热开始工作,如此循环。中间有温度“背差”,大部分温控器都可以设置温度“背差”范围。不同品牌的温控器参数和设置方法略有不同。接线方法以说明书和温度控制器上的接线图为准。

温度控制器的接线

温度控制器上最重要的三组触点:电源触点、高总低继电器输出触点和温度传感器触点。上图中,中性相为火线,总是公共端,总高常闭,总低常开。这个继电器的输出是无源的,使用时需要外接电源。23连接到温度传感器,通常有两线热电偶。一般红线为正,蓝线为负。不要搞错正负极。还有一种三线热电阻,其中两根线是同色的,接线是乱序的。第三根导线连接到正极端子,两根相同的导线连接到负极输入和负外部电源。(两条相同颜色的线用于消除线电阻对测量值的影响)

物理参考图

以上是实物参考图,是最常见的接线方式。当按下启动按钮时,接触器的自锁电加热管开始加热。当加热到设定温度时,和低且接触器断电,电热管停止加热。

温度控制器接线图

一些恒温器可能有更多的触点。我们就以上图为例。13和14分别接电源和12根接地线(部分内悬空可以断开)。标有AL的可以连接到报警装置,123连接到温度传感器,6和7连接到SSR,还有一组DC信号输出,可以用来控制固态继电器。接线时注意正负极。

百万购车补贴

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考