5等芯交联电力电缆300mm2电缆载流量是多少

如题所述

  300mm2电缆明线敷设安全截流量560A,参考电线截流量对照表。

  电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。

  影响电缆载流量的内部因素

  导线自身的属性是影响电缆载流量的内部因素,增大线芯面积、采用高导电材料、采用耐高温导热性能好的绝缘材料、减少接触电阻等等都可以提高电缆载流量。

  1.增大线芯面积提高电缆载流量

  线芯面积(导线截面积)与载流量呈正相关,通常安全载流量铜线为5~8A/mm2,铝线为3~5A/mm2。

  2.采用高导电材料提高电缆载流量

  如采用铜线替换铝线,同等规格下能提升30%载流量。在某些高要求场合甚至使用银线。

  3.采用耐高温导热性能好的绝缘材料提高电缆载流量

  虽然绝缘材料耐温能达到100℃以上,但通常考虑实际敷设条件及安全,都会降低允许使用温度,这在各个国家规定是不同的。

  影响电缆载流量的外部因素

  环境是影响电缆载流量的外部因数,合理加大线缆间距、选择合适的铺设场所等都可以提升电缆载流量。

  1.合理排列,加大线缆间距

  多条导线并敷时会形成邻近效应和集肤效应,使电荷集中在导线截面局部,降低了导线允许载流量。而且多条并敷导致热量集聚,也会降低载流量。

  比如2.5mm2的铜缆,独立布线时I=32A;家用2相2线同布I=25.6A;工业三相三线同布I=22.4A;4线同布I=19.2A。

  2.敷设于散热良好地段,填充导热介质

  计算导线载流量时,线缆环境温度可取:空气中敷设取30℃,埋地敷设时取25℃,或根据当地温度资料取定。

  环境温度影响:温度越高,线缆允许载流量越小。如2.5mm2BLV铝芯线(限温65℃),环境温度为25℃时,Iy=25A;环境温度为40℃时,Iy=19A。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考